配电房电流表怎么看电流
配电房
巡查记录电压,
电流
,功率在哪里看
答:
配电房一般都有进线柜,出线柜。补偿柜。出线柜上面有很多指示表。
看表上标示A。为电流。标v为电压
。例如:电压表v,0到450,指针指在390就是当前电压是390v,电流表A。0到600,指针指在300就是当前用电电流为300A。
配电房
的
电流表
是42L6型的,2000/5,读数是0.3,
怎么
计算他的电流
答:
42L6型的2000/5的电流表 量程范围是2000A,你能读出0.3A么,
电流表读出的电流就是你实际的一次电流
,而电流互感器的二次电流5A是不会有变化的,查查你的电流表接线是否有不牢的地方吧
如何查看电表
度数
答:
电表一般在配电房里面,或者在楼下公共的区域,想查看电表,
必须看电表号,可拿出电费卡,与电表核对,确保看的是自家的电表
。电量的单位是:1度=kWh。量程为“3Ⅴ”时,刻度盘上的每个大格表示lV,每个小格表示0.1V(即最小分度值是0.lⅤ)。我们可用电流表来测量电流的大小.电流表的符号是(A...
求助,
低压配电房总电流远小于个分路电流之和
。
答:
不用分析,,很简单。
总电流表显示是进线电流值,各分路显示的是负载电流值,各路负载电流值包含有功无功电流总各
,而总断路器输出母线配有电容补偿柜,电容补偿柜产生的无功电流(尽管不足)供各路负载利用,进线总电流就减少了这部分电流值。电容补偿柜的电容电流表电流+进线总电流表电流=各分路显...
高压室电压,
电流表
分别在哪个位置
答:
配电房的总电流电压,在变压器出来最近的一个柜子上,表上有V的是电压表,有A的是电流表
,一般电压表有三块,电压表有一块 高压房差不多。
电流表
与电压表的区别
答:
电流表
本身内阻非常小,所以绝对不允许不通过任何用电器而直接把电流表接在电源两极,这样,会使通过电流表的电流过大,烧毁电流表。电压表要并联在电路中使用,和哪个用电器并联,就测哪个用电器两端电压;和电流表不同的是,电压表可以不通过任何用电器直接接在电源两极上,这时,测量的是电源电压。
380/220V低压
配电房
,
如何
带电测量并
判断
无功补偿电容的好坏?
答:
说个最简单的方法:就是拿钳形
电流表
去测电容器组角内和角外的电流。因为低压的电容器组都是三角形接线,因此可以先通过测角外电流是否平衡和是否达到额定值来
判断
三相的好坏,如果有一相不平衡且小于额定电流就说明这相电容有坏的。锁定这一相后,如果不是只有一只电容,并联的电容就可以通过测量角内...
怎样查看配电房
用电超标
答:
根据查询国家电网有限公司官网所发布的信息得知。1、检查线路的总负荷,对照线路的线径和载流指标
判断
全负荷工作时是否超标。2、用钳表(即交流
电流表
)测量线路电流,判断负载电流是否异常。3、检查线路温升是否超标,如温升超标,即使电流在许可范围内也应判断为超标。
配电房
低压侧有一相
电流
互感器异常显示该相电流是另两相的几百倍
怎么
...
答:
配电房
低压侧、有一相电流互感器异常、(
电流表
)显示该相电流是另两相的几百倍,该怎么办?首先
判断
是否仅仅为显示异常,有对照或可参照表的话、可以对照;可能的话,测量一下互感器次级的电流(进电流表的电流),看三相的情况;需确保安全,不便实施则不实施。如果仅仅是显示异常,没有其他不良影响...
配电室
变压器旁这个表,有功,无功。电压,
电流怎么
抄?
答:
对于直接接入线路的电能表,要根据负载电压和
电流
选择合适规格的,使电能表的额定电压和额定电流,等于或稍大于负载的电压或电流。另外,负载的用电量要在电能表额定值的10%以上,否则计量不准。甚至有时根本带不动铝盘转动。所以电能表不能选得太大。若选得太小也容易烧坏电能表。