380/220V低压配电房,如何带电测量并判断无功补偿电容的好坏?

如题所述

说个最简单的方法:
就是拿钳形电流表去测电容器组角内和角外的电流。
因为低压的电容器组都是三角形接线,因此可以先通过测角外电流是否平衡和是否达到额定值来判断三相的好坏,如果有一相不平衡且小于额定电流就说明这相电容有坏的。
锁定这一相后,如果不是只有一只电容,并联的电容就可以通过测量角内电流来确定了。因为低压的电容器组没有串联的,因此哪个电容出线没电流就说明那只坏了。
总结下:角外电流确定坏的相,角内电流确定坏得电容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-19
不用带电测量即可知道电容柜电容的好坏,电容柜上不是有电流表吗?正常情况下,三相电流是平衡的,如果有电容损坏,电流指示就会出现异常。判断电容器的好坏,应该在电容柜停运并放完电后,用容值表测量电容器的电容值。
第2个回答  2012-08-19
用钳表测量其三相电流,如果所测电流与其额定电流相符,则其性能比较好。反之,小于额定电流,则其性能差或坏了。
第3个回答  2012-08-21
电容好坏分几种情况,包括完全损坏和部分击穿,最好的办法是将怀疑的电容拿下来用电容表测一下电容值。