配电房低压侧有一相电流互感器异常显示该相电流是另两相的几百倍怎么办?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-02
配电房低压侧、有一相电流互感器异常、(电流表)显示该相电流是另两相的几百倍,该怎么办?首先判断是否仅仅为显示异常,有对照或可参照表的话、可以对照;可能的话,测量一下互感器次级的电流(进电流表的电流),看三相的情况;需确保安全,不便实施则不实施。
如果仅仅是显示异常,没有其他不良影响,可以先加强监控;若确认是电流互感器的问题,可以先准备好备件,待方便停电时,再行处理;倘若有影响到安全的情况,则需及时处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UiDUsnsxD9v9xU2x2D.html
相似回答
...功能电子表
显示电流
为A相B
相的电流
值是 C相的2
倍
多,综合保护装置一 ...
答:
查电流互感器的变比3块是否一样;电流线圈是否有并联;有无缺相。还可以把表换一下看看表本身有无故障
。用钳形电流表,卡一下3相电流值,是否与电子表显示一致。查一下电子表与互感器的接线是否有误。A相B相的电流值是 C相的2倍多,查一下C相互感器线圈是否与别的电流线圈并联h或接错线。仅供...
三相
电流互感器有一相电流
高是什么原因?
怎么办?
答:
检查一下是否存在三相负载不平衡导致的电流不平衡
,也有可能是断路器和隔离刀未合到位,从而导致缺相,出现电流不平衡,原因很多,这些是需要自己在实际工作中慢慢摸索的
三相异步电动机
一相电流
表指示过低
另两相
正常的原因是
答:
如果是新电机
出现一相电流
低另外两相正常可能是电流低那相电压高或这相电流表及
互感器
有问题用钳型表在远端或近端各测一下就一目了然,如果是新修复电机而且三相电压平衡一是电流过低那相匝数与线径有问题二是这相电流表及互感器有问题。也可用钳型表在各相的远端或近端各测一下排除故障,要是各...
互感器
坏了
有一相
没有
电流
,然后说要补交电费46000,不明白
怎么
计算的。我...
答:
你在A相电流互感器毛病的情况下,电表显示了69396千瓦时的电量,也就显示了你一半的用电量。
所以让你补上另一半的69396千瓦时的电费
。当然电流互感器是什么时候坏的不知道,(如果在11月25日就坏,那么补电费你是不吃亏的,)以后的日子坏的,你要吃亏一点的哦。(越往后,你越亏哦)仅供参考 ...
电压互感器,
电流互感器
在运行中可能
出现
哪些
异常
答:
一、220kV电压
互感器
二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理 1、异常现象 (1)母线电压表,有功表无功表降为零。 (2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。 (3)故障录波器可能动作。 2、异常处理 (1)汇报调度。 (2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)...
电缆
一相
穿过两个单独的
电流互感器怎么
算倍率?
答:
流
互感器
名牌上变比,比如100:5互感器穿一匝倍率计算是。 100/5/1=20倍。穿二匝倍率计算是 100/5/2=10倍。以此类推用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。例如: 电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍。而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的
电流是
200A,...
大家正在搜
电压互感器和电流互感器区别
低压电流互感器的型号
低压电流互感器选型
低压电流互感器功能
低压电流互感器规格
低压电压互感器
低压电流互感器接线图
电压电流互感器
电流互感器有什么用
相关问题
配电柜总进线一相电流近似于期它两相的和怎么办
三相电流互感器有一相电流高是什么原因?怎么办?
为什么接电流互感器的一相要比其它两相电流高
有的10KV配三相电流互感器有的配两相电流互感器?是怎么回事...
低压真空断路器怎么只显示一相电流 其他相为零怎么修
低压进线柜三相电流互感器比例不对,造成低压进线柜电流显示不准...
在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,另外一相的电流为什...
配电房高压侧为什么要装电压电流互感器啊?低压侧不是有变压器吗...