答:
2. 架设的总高度应为150mm,其中50mm应埋设在女儿墙或屋脊内,而顶部露出高度应为100mm
。3. 避雷针和其他接闪器对建筑物的保护范围计算均遵循滚球法的原理。4. 避雷带是接闪器的一种,通常根据屋面的倾斜度水平或倾斜敷设,并且在至少两个位置(首尾两端)与引下线相连。虽然通常是明敷,但也可以...
怎样用滚球法计算
避雷带保护范围
?
答:
避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关,
hr为滚球半径(闪击距离)第一类建筑物为hr=30米第二类建筑物为hr=45米第三类建筑物为hr=60米
保护范围采用规范之计算公式:Rx=½{h(2hr-h)}-½{hx(2hr-hx)} 其中Rx为避雷针在距离地面hx米处的保护半径(米)...
建筑物上装设
避雷
针
的保护范围
如何计算
答:
当必须使用避雷针时,
避雷针应距离建筑物5米以上
。并利用滚球法计算避雷范围。避雷针在地面上的保护半径为 r=1.5h。式中r——保护半径(米);h——避雷针高度(米)。在被保护物高度hx水平面上的保护半径为 rx=(h-hx)p=hap;rx=(1.5h-2hx)p。式中rx—避雷针在hx水平面上的保护半径...
避雷
针
的保护范围
多大
答:
按照《建筑物防雷技术规范》(GB50057-2010)的要求。明敷接闪导体固定之间的高度不应小于150mm,间距要符合规范的要求。架总高为150mm,其中50mm应埋设在女儿墙或屋脊内,顶部露出高度为100mm。总之,万变不离其宗,都是接闪器的一种类型,其对建筑物
的保护范围
的计算,都要根据滚球法的原理进行。
避雷
...
怎样用滚球法计算
避雷带保护范围
?
答:
当
避雷
针的高度h≤hr时 距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧.如图1所示,则图中曲线就是避雷针
保护范围
的边界,保护范围是一个对称的锥体. 以图1中O点为原点,地面为X轴,避雷针为Y轴,建立直角...
怎样用滚球法计算
避雷带保护范围
?
答:
这个
保护范围
呈现为一个对称的锥体形状。为了计算这个保护范围,我们可以以图1中的O点作为坐标原点,将地面视为X轴,
避雷
针视为Y轴,建立一个直角坐标系。根据这个坐标系,B点的坐标可以表示为:当避雷针的高度h大于或等于hr时,我们可以在避雷针上找到一个高度为hr的点,用这个点代替避雷针的针尖来...
避雷带保护范围
计算方法与避雷针一样吗
答:
避雷带
一般是安装在建筑物天面女儿墙、梯顶或装饰造型上,以保护免受直击雷害。考虑靠美观要求,避雷带一般安装高度在10-15cm(不太高),其
保护范围
仅能覆盖上述位置。如果非要计算保护范围的话,你可以把它当成是一排紧密布置的避雷短针,保护范围的计算方法是一样的。
避雷
针在地面上
的保护
半径是1.5倍
答:
避雷针
的保护范围
,与自身的高度、大小有关。 我们日常所说的避雷针,是接闪器的一种,除了避雷针以外,还有避雷线、
避雷带
、避雷网等。接闪器的作用,就是吸引雷电。装置避雷针是避免雷击的有效方法。在房屋最高处竖一金属棒,棒下端连一条足够粗的铜线,铜线下端连一块金属板埋入地下深处潮湿处。
避雷
针
保护范围
怎么计算?
答:
避雷带
是以前的叫法,在最新版本的GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,已经放弃了这种称呼,而称之为接闪带。如果接闪带是悬空假设的,则称之为接闪线;如果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网。总之,万变不离其宗,都是接闪器的一种类型,其对建筑物
的保护范围
的计算,都要根据滚球法的原理进行...
3类防雷高度多少米,需要做防侧击雷吗
答:
高度超过60米的建筑物需要做防侧击雷.GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》(以下简称《雷规》)规定,第二类、第三类防雷建筑物,高度超过60米的建筑物,其上部占高度20%并且超过60米的部位应采取防侧击雷,而其余部位不需要采取防侧击措施。例如100米的高层建筑物,只要在80-100米之间高度
范围