设有气体灭火系统的场所宜配备
设有气体灭火系统的场所宜配备
答:
2、空气呼吸器:对于设有气体灭火系统的场所
,宜配置空气呼吸器。可以提供干净的空气供人员在火灾发生时使用,确保安全。3、
火灾报警系统
:为了及时发现火灾并采取相应的措施,设有气体灭火系统的场所宜配备火灾报警系统。4、灭火器材:除了气体灭火系统外,还应配备其他灭火器材,如灭火器、灭火器箱等。
下列关于
气体灭火系统
安全要求说法,错误是( )。
答:
并能自行关闭;用于疏散门必须能从防护区内打开,C选项正确;根据6.0.11,设有
气体灭火系统
场所,
宜配置空气呼吸器
,D选项正确。本题答案为B。
气体灭火系统
防护区的门应向什么方向开启
答:
防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭,且保证在任何情况下均能从防护区打开
,
灭火后的防护区应通风换气
,地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外,设有
气体灭火系统
的场所宜配备
空气呼吸器
。
一级消防工程师技术实务教材精讲:
气体灭火系统
设计参数
答:
设有
气体灭火系统
的场所,
宜配置空气呼吸器
。 三、二氧化碳灭火系统的设计 (一)一般规定 二氧化碳灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。全淹没灭火系统应用于扑救封闭空间内的火灾;局部应用灭火系统应用于扑救不需封闭空间条件的具体保护对象的非深位火灾。 1.采用全淹没灭火系统的防护区,应符合下...
施工场地
灭火
器
配备
标准
答:
1.
临时搭建现场应根据面积配备灭火器
。
面积在200平方米以内,需配备2至4个灭火器;超过200平方米的部分,每增加100平方米配备2只10升灭火器
,并且配备太平桶或积水桶等专用容器。2. 材料库的灭火器配备标准是:面积50平方米以内需1个,每增加50平方米则需增加1个灭火器。如果仓库内可燃物较多,应...
消防
灭火
器配置规范
答:
1.
灭火
器配置
场所 应
针对存在可燃
气体
、液体、固体等物质
的场所
配置灭火器。2. 保护距离 指灭火器设置点到最不利点的直线行走距离,确保火灾发生时能够及时使用灭火器进行扑救。3. 灭火等级 表示灭火器扑灭不同种类火灾效能的指标,由数字和字母组合表示,如水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器等。4. 火灾...
设置
气体灭火系统的场所应
有哪些安全措施?
答:
6.0.8 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。6.0.9 灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。6.0.10 热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内,装置的背面、侧面、顶部0.2 m内不应设置或存放设备、器具等。6.0.11
设有气体灭火系统的场所
,宜配置空气呼吸...
一个
灭火
器配置
场所
内的灭火器不应少于多少?不宜多于多少?
答:
一个计算单元内配置
灭火
器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。一般
的场所
,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右
配备
1具,每个点配置不少于2具。住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即...
关于
灭火
器配置的问题?
答:
高层建筑 | 每层不得少于2个
灭火
器,每个楼层至少1个灭火器 除了以上规定,还应根据建筑物的具体情况进行灭火器配置。例如,厨房、油漆房等易燃易爆
场所应
配置干粉灭火器;电气设备房应配置二氧化碳灭火器等。在灭火器的使用方面,也有相关的法律法规。《消防法》第四十三条规定,任何单位和个人都不得妨碍...
七氟丙烷
灭火系统的
设计要求有哪些?
答:
8)灭火浸渍时间应符合下列规定:① 木材、纸张、织物等固体表面火灾,
宜
采用20min。② 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min。③ 其他固体表面火灾,宜采用10min。④
气体
和液体火灾,不应小于1min。9)七氟丙烷
灭火系统应
采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。储存容器的...