灭火器的配置要求是按照建筑物面积和危险等级来确定的。一般来说,要求每个建筑物都要配备灭火器,但是具体的要求需要根据不同的行业、业态等因素进行判断。下面是一些常见的要求:
1. 建筑物面积小于100平方米时,至少配备一支常规灭火器。
2. 建筑物面积在100至200平方米时,至少需配置两支常规灭火器。
3. 建筑物面积在200至300平方米时,可以根据实际情况和危险等级配置2至4支不同型号的灭火器。
4. 建筑物面积大于300平方米时,配备的灭火器数量应根据实际情况和危险程度进行匹配。
此外,根据《国务院消防条例》的规定,每个消防器材都需要按期检测。检测周期应当不少于一年一次,每种器材均应以检验报告作为有效的凭证。
关于配备的种类和数量,国家也制定了相关的标准,如《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等文件根据建筑物使用性质和性质等级进行规定。
总的来说,根据消防部门的相关规范和法律法规,灭火器的配置应根据建筑物的面积和危险等级来进行确定,同时,配备的灭火器类型、种类和数量也都要符合国家的相关标准和规定。此外,配备的灭火器要定期检测,确保其状态和使用效果符合要求。
第2个回答 2023-05-23
一栋建筑、一个单位到底应该配备多少灭火器呢?是不是多多益善呢?配备灭火器有什么依据呢?在这里告诉大家,灭火器配备不是多多益善,因为灭火器是扑救初起火灾的,满足初起火灾扑救的需要就可以了,过量的配备是一种浪费。国家有专门的灭火器配置规范,符合《建筑灭火器配置设计规范》的要求,就能够满足扑救初起火灾的要求。
建筑灭火器配置的数量计算,有三个步骤:
第一步,确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。也就是看准备配备灭火器的场所,存在什么样的物质?如果是固体可燃物,如办公家具、纸张等,则为A类火灾场所,如果是燃油、燃气等可燃液体和可燃气体火灾场所,则为B、C类火灾场所,这是我们日常生活中最常见的场所。危险等级是怎么回事呢?危险等级就是灭火器配置场所的危险程度。区分工业建筑和民用建筑,分别有严重危险级、中危险级、轻危险级三个等级。如下表所示
工业建筑危险等级
民用建筑的危险等级
第二步,划分计算单元,计算各单元的保护面积。这个单元是怎么确定的呢?可以用几句话来说明:如果一个楼层或者一个水平的防火分区内各类场所的危险等级和火灾种类相同时,可作为一个计算单元。当如果一个楼层或者一个水平的防火分区内各类场所的危险等级和火灾种类不相同时,可将其作为不同的计算单元。举个例子,某宾馆的某一层,有多个功能区域,这些区域都属于A类场所,属于轻危险级,那么就作为一个计算单元。同样是这个宾馆,某一层既有轻危险等级,又有中危险等级,那么,这两个危险等级要分别作为一个单元来计算,如果这一楼层既有A类场所,又有C类场所,也要分别作为计算单元。确定了单元后,每个单元的保护面积,就以建筑的实有建筑面积计算,如果是室外的堆场、储罐,则按占地面积计算。
第三步,计算各单元的最小需配灭火级别,也就是计算一下,这个单元需要多少灭火剂量。这个计算,规范中规定了计算公式:
Q=K×S/U
式中 Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B);
S:计算单元的保护面积(㎡);
U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B);
K:修正系数(建筑未设有消火栓和自动灭火系统,K值为1;设有消火栓系统,K值为0.9;设有灭火系统,K 值为0.7;设有消火栓和自动灭火系统,K值为0.5;露天堆场和可燃液体气体储罐区,K值为0.3)
举例:
一栋建筑地上、地下需要保护面积各为500平方米,地上建筑用火用电较多,可燃物较多,起火后火灾蔓延较迅速,火灾危险性较大,易造成一般固体物质火灾损失;地下建筑功能复杂,用电用火多,设备贵重,使用一定量燃油,可燃物多,起火后蔓延迅速,火灾危险性大,易造成可燃液体重大火灾损失。其消防设施情况为:地上建筑设有消火栓,无自动灭火系统;地下建筑设有消火栓和自动灭火系统。
首先确定火灾种类和危险等级。根据条件所知,地上为A类火灾场所,中危险等级;地下为B类火灾场所,严重危险级;
第二步,划分计算单元,计算各计算单元的保护面积。
根据条件所知,地上设有消火栓,K值取0.9;地上属于中危险级,单位灭火级别最大保护面积为75㎡/A
Q上 =K×S/U=0.9×500/75=6A
地下建筑设有消火栓和自动灭火系统,K值取0.5;地下属于严重危险级,单位灭火级别最大保护面积0.5㎡/B
Q下=K×S/U=0.5×500/0.5=650B
第三步,确定各计算单元中的灭火器设置的数量。
对于地上部分,最少需要6A灭火级别的灭火器,根据中危险级单具灭火器最小灭火级别为2A的规定,地上需要配备2A级别灭火器为N=6A/2A=3具;对于地下部分,最少许可650B灭火级别的灭火器,根据严重危险级单具灭火器最小灭火级别为89B的规定,地下需要N=650B/89B≈8。那么这栋建筑总的灭火器配备数量就计算出来了,也就是地上需要3具2A级别的灭火器,地下需要89B级别的灭火器8具。
在实际工作中,我们都是以灭火器的重量来说明灭火器大小的,很少有人说灭火级别。规范中有灭火器灭火级别与灭火器重量对照表,用对照表对应一下灭火器的重量就行了。例如4公斤ABC类干粉灭火器的灭火级别为2A,5公斤BC类干粉(碳酸氢钠)灭火器的灭火级别为89B,我们就可以把上边所说的2A干粉灭火器说成是4公斤ABC干粉灭火器、把89B灭火级别的灭火器说成5公斤BC类(碳酸氢钠)干粉灭火器就行了。
灭火器配备看似简单的一件事,要经济合理的配置好,也是需要花费心思认真计算的。计算数量也只是初步的工作,还要合理布置,还需要进一步做工作。
第3个回答 2023-05-23
灭火器的配置要求和法律条文在不同的国家或地区可能会有所不同,以下是一些通用的建议和规定。
1. 灭火器配置要求
根据国际标准ISO 14520-1《灭火系统.自动灭火系统.气体灭火系统》,常见的建筑物灭火器配置要求如下:
- A级灭火器(适用于固体物质火灾):建议配置数量为每200平方米1台,距离保证在15米以内;
- B级灭火器(适用于液体火灾):建议配置数量为每50平方米1台,距离保证在10米以内;
- C级灭火器(适用于气体火灾):建议配置数量为每500平方米1台,距离保证在30米以内。
当建筑物的总面积超过2000平方米时,应设置至少2组灭火器。另外,建议在每个楼层、每个房间和每个容易发生火灾的场所(例如厨房、热水器等)都配置适当数量的灭火器。
2. 法律法规
目前,中国消防法对于灭火器的配置并没有具体规定,但是《建筑规划设计防火规范》中规定了灭火器的分类、数量和放置要求。同时,不同地区的相关消防标准和地方性规定也可能会有所不同。
在日常生活中,建议根据实际情况配置适当数量的灭火器,并定期检查保养。如果需要更具体的法律条文,请查阅当地的消防法规或咨询相关部门。本回答被提问者采纳
第4个回答 2023-05-23
中国:根据中国《消防法》的规定,建筑物的灭火器配置应该符合以下要求:
A类灭火器应该在建筑物内每隔30米配置一具,且每个房间内至少配置一具灭火器。
B类灭火器应该在建筑物内每隔30米配置一具,且每个房间内至少配置一具灭火器。
C类灭火器应该在建筑物内每隔30米配置一具,且每个房间内至少配置一具灭火器。
D类灭火器应该在需要使用这种金属的场所内配置,如金属车间、实验室等。
需要注意的是,以上规定仅供参考,具体的灭火器配置要求和法律法规可能因地区和国家的不同而有所不同。建议您在使用灭火器前,先了解当地的相关规定和标准。