气体灭火系统防护区的门应向什么方向开启
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-07-16
疏散方向。防护区应有能在30s内使该区域人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志。防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭,且保证在任何情况下均能从防护区打开,灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外,设有气体灭火系统的场所宜配备空气呼吸器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UsnUnnDxin2xn99s2n9.html
相似回答
气体灭火系统防护区的门应向什么开启
答:
气体灭火系统防护区的门应向疏散方向开启
。气体灭火系统防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭。这样设计的目的是为了确保在火灾发生时,人员能够迅速、顺利地从防护区疏散出来,提高人员的安全逃生能力。门的设计还应考虑到在任何情况下都能够从防护区打开,以便应对紧急情况下的疏散需求。
气体灭火系统防护区的门应向什么方向开启
答:
防护区的门应向疏散方向开启
,并能自行关闭,且保证在任何情况下均能从防护区打开,灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外,设有气体灭火系统的场所宜配备空气呼吸器。
下列关于
气体灭火系统
安全要求说法,错误是()。
答:
防护区门应向疏散方向开启
,并能自行关闭;用于疏散门必须能从防护区内打开。
下列关于
气体灭火防护区
安全设置符合要求有( )。
答:
防护区安全设置防护区应有保证人员在30s内疏散完毕通道和出口
;防护区内疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志;防护区内应设火灾声报警器;防护区入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用相应气体灭火系统永久性标志牌;防护区门应向
疏散方向开启
,并能自行关闭;地下防护区和...
下列关于
气体灭火系统
安全要求说法,错误是( )。
答:
防护区门应向
疏散方向开启
,并能自行关闭;用于疏散门必须能从防护区内打开。通信机房、电子计算机房等场所通风换气次数应不小于5次/h。储瓶间门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。经过有爆炸危险和...
气体灭火
房间的防火门要求
答:
防火门要向外开启。根据查询
气体灭火系统
设计规范及气体灭火系统施工机验收规范中显示,
防护区的门应
设置向外
开启的
防火门,并安装自动闭门器,保证气体喷放时防火门处于关闭状态。防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。