时,正负极电压如何变化
答:
一:
直流
系统发生
负极接地
时,如果是机器上用的是NP结的电子元件,是无一点事的,因为这里本身就应当接地。如果机器上用的是PN结的电子元件,负极接地等于短路,因为在这里正极应当接地。二:如果电源功率太小的话,正负极短路,电源无电压。如果,电源功率大的话,正负极短路,电源电路有可能烧毁。仅供...
您好,有个问题请教您|
直流
系统发生
负极接地
时,其负极对地电压降低,而正...
答:
直流
系统正负极之间的电压是蓄电池电压,是固定的,如果
负极接地
,则负极电压降低,正极电压升高。负极电压降低程度视接地电阻的大小决定,如果接地电阻非常小,则负极对地电压可能降低为零,这时正极电压就是原来的正极电压减负极电压的数值,如正110V,负110V的系统,这时正极就变为正220V。如果接地电阻大点...
直流
系统发生正极接地和
负极接地
时对运行有何危害?
答:
1、对于危害,主要是指当系统中再出现
接地
或者某点对地绝缘降低可能出现不可想象的后果。比如,目前
直流
系统正极接地运行,当保护出口接点后面的线(一般为33)接地,就会直接把正点位接入跳闸线圈,断路器将误跳闸。2、
正负极
同时接地就短路了,如果正极接地,正极对地电压会变成0,
负极
对地电压会升高为...
直流
电
负极接地
可以吗,直流电负极接地可以吗知识
答:
根据电路设计的不同要求,即可以
负极接地
,也可以正极接地。但同一个电源中不允许
正负极
同时接地。
直流
系统发生正极接地或
负极接地
对运行有哪些危害?
答:
直流
系统发生正极
接地
或
负极接地
有造成保护误动作的可能。因为一般跳闸线圈均接电源负极,若这些回路再发生接地或不良就会引起保护误动作。
直流负极
接地时,如回路中再有一点接地,两点接地可将跳闸回路或合闸回路短路,可能造成保护拒绝动作,越级扩大事故。
直流
电,只用正级,所有
负极接地
是否可行?
答:
出于安全、共地及其他方面考虑
负极
经母线
接地
是可行的。但在输电线路上负极须和正极用相同规格的导线,否则会引起很大的供电损耗,另外其跨步电压还可能影响其它电器的正常工作。
直流
系统发生
负极接地
时,负极对地电压减少,正极对地电压升高,,为什么不...
答:
假设负极为负电压,当
负极接地
时,负极电压变为0,所以从数值上是变大了,(绝对值减少)。而正负极之间电压差不变,当负极电压升高,正极电压也应该升高,而此负极接地,所以正极对地电压升高了。
直流
系统中
负极
能否
接地
吗?谢谢!如题 谢谢了
答:
不能,如果电池上写的
负极
就可以
接地
其实电池上的负极就是地来的,如果是变压器整流出来的正、负、地,绝对不能用负接地,否则短路
直流
系统正,
负极接地
运行有什么危害?
答:
1、直流正、负接地有造成保护误动或拒动的可能,一般 跳、合闸线圈均接
负极
电源,当发生接地时,若控制回路再发生 接地,可能造成控制回路的跳、合闸线圈接通或无法接通的情 况,从而引起保护误动或拒动,严重时可能引起直流电源短路, 造成直流故障。因此,发生
直流接地
时应立即进行检查,防止
直 流
发生...
直流
系统发生正极接地或
负极接地
地运行有哪些危害?
答:
直流
系统发生正极接地,有可能造成保护误动作。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统
负极接地