直流输出负极接地
直流
屏出现
接地
报警如何处理?
答:
1、
直流
屏接地现象:\x0d\x0a直流系统是绝缘系统,正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,也就是说,正极接地时,负极对地电压升高(绝对值),
负极接地
时,正极对地电压升高。如220直流系统,...
直流
电源一般就是
负极
gnd 和正极 比如说正12v就是12v的直流电 可是...
答:
直流
电源极性大部分负端接gnd,正
输出
。这样方便供电单线传送,负端与设备电路负端共用,称为正输出。另一种电源极性是正端接gnd,负输出,也就是-12v。此时电路特点也是正
接地
与供电一致,同样用一根-12v即可对电路供电。例如pnp晶体管电路图,静电喷涂电路,负脉冲触发电路等等。
直流
电源,地和负、正之间什么关系。我用电表测负与正之间24,负与地之间...
答:
1、
直流
电源可以接地或不接地,如果接地,一般是
负极接地
。2、你说的电源,应该是没有接地,只要是接地了,不论那端接地,地与正极的电压与地与负极的电压之差就是正极与负极的电压差(24V)。3、没有接地的电源,称为浮地。浮地电源的正极或负极,与地没有必然的电位关系,用万用表测量,不能获得...
交流
地线
和
直流负极
能连到一起么
答:
如果是交流零线,不能与
直流负极
能连到一起;如果是保护地,可以与直流负极能连到一起;但大多设备都选择直流正极
接地
,这样可以防止电解腐蚀。
直流
屏出现
接地
报警如何处理及注意事项
答:
直流屏接地报警原因是直流电源的正或
负极接地
,要找出接地点就可以消除报警。接地点直流屏和高压柜都有可能接地的,你可以一路一路的拆掉直流屏输出回路,关掉哪路
直流输出
后就没有了接地报警时就说明是哪一路接地了。全部输出都试完还是报接地故障的话就是直流屏的内部控母接地了!注意事项有接地报警时...
直流
电压正极接地和
负极接地
设备能左转么
答:
直流
电压正极接地和
负极接地
设备能左转,因为直流系统中正极两点接地和负极两点接地会导致什么现象? 答: 正极两点接地会导致可... 即测量正负母线对地的静态直流电压,母线对地电容的大小不影响测量精度,但双端接地.
二次系统的
直流
正、
负极接地
对运行有什么危害?
答:
存在
直流
系统母线
正负极
短路的安全隐患!!
为什么同样是
直流
电,直流屏上的直流电
正负极
对地都是110,而牵引直流电...
答:
它们两者的运行方式不同。
直流
屏的直流系统是对地绝缘系统。牵引直流是
负极接地
系统
为何
直流
系统
接地接地
的一极电压下降,而非接地极电压反而上升。_百度知 ...
答:
正常的时候正级对地为110V,负级对地为-110V,其参考电位是地电位,也就是零电位。正级对负级是220V。发生一级接地的时候,例如
负极接地
,负极对地电位降低,参考电位向负级也偏移,正级对负级之间相对电压为220V,所以就会升高。
直流
电中的
负极
应该怎么理解呢? 经过变压器降压后的“交流电”,,再经 ...
答:
直流接地
和交流接地是有区别的呀,直流中可以是正极接地,也可以是
负极接地
。它只是一个电流的公共端,但交流中的接地是电流的一个回路。 常说的交流电是一个正弦波正负极不定的在变化 接了二极管它的一半周期被屏蔽掉了,电流就只有一个方向了,也就产生了正负极。