66问答网
所有问题
当前搜索:
6KV开关直流负接地
开关
电源负极
接地
好处是什么
答:
1、小编认为,如果把
开关
电源输入侧的
接地
端接地,还是有一定的好处的。因为输出端的负极应该是悬空的,这样子接地就比较安全。如果操作的时候,即使是带电工作,不小心碰到了
地线
,也不会出现触电的危险,所以现在很多开关电源线就会直接接地,能够起到保护的作用。2、有些人觉得不用接地线,主要是因为一...
开关
电源负极
接地
的原因是什么?
答:
把
开关
电源负极
接地
,是能起到误触碰和保护的双重作用。开关电源负极接地,当有多余的电流时,可以直接引流出去,不会发生触电危险,对饲实验人员和实际操作者起到了很好的保护作用。开关电源接地的定义在现代接地概念中,对于线路工程师来说,术语通常指的是线电压参考点,对于系统设计来说,它通常是一个...
6KV接地
如何处理?
答:
(6)若为母线
接地
时,应先倒换高厂变看是否为高厂变低压侧接地。(7)到
6KV
配电时检查接地情况,看是否有明显接地点,是否消除。(8)若接地点在PT小车、避雷器或小车
开关
上部,严禁直接拉出小车消除接地,应采用人工接地点法消除接地。(9)若确定母线接地,无法消除,应立即申请停电处理。(10)接...
6KV开关
柜停电时,如何进行:验电和装设、拆除
接地
线?
答:
6.确认断路器拉出来以后,用高压验电器慢慢接触导体,直至证明的确没有电以后,在开始合上
接地
刀闸,或者装设接地线。7.装设接地线的时候,先连接接地装置,后连接导体。拆除接地线的时候,先拆除与导体连接部分,再拆除接地装置上的接地线。8.如果是带接地装置的配电柜,合闸前必须要先分断接地刀!切...
6kv开关
柜挂
接地
线如何正确操作?
答:
第一,先断电。需要有明显断开点。第二,验电。第三,挂警示牌。第四,挂
接地
线。先挂接地端,后挂设备线路端。另外,还要注意个人安全措施,穿绝缘鞋,带绝缘手套。
直流
正负极同时
接地
会出现什么后果?
答:
1、对于危害,主要是指当系统中再出现
接地
或者某点对地绝缘降低可能出现不可想象的后果。比如,目前
直流
系统正极接地运行,当保护出口接点后面的线(一般为33)接地,就会直接把正点位接入跳闸线圈,断路器将误跳闸。2、正负极同时接地就短路了,如果正极接地,正极对地电压会变成0,负极对地电压会升高为...
电气单线图中
6kV开关
柜有一个熔断器下端带
接地
的作用什么?
答:
xrnp是统一型号,即限流型户内安装电压互感器用熔断器。6-7.2表示
6kv
用,额定电压7.2kv。后面还可以是12,即12kv等,高电压等级元件可以用于低电压等级元件。只要是xrnp且电压等级相符,电流满足就可以用。
6KV
小车
开关
本体发生一相
接地
时如何处理?
答:
6KV
小车
开关
本体若开关下
接地
,将开关断开即可,若开关本体上部发生单相接地,可采用人为装设接地线后将开关停电的方法,排除接地点,其操作方法如下:1、在母线的某一备用间隔的小车开关负荷侧与接地点相同的那一相上,作单相接地线,可靠接地。2、将该备用开关推置工作位置 3、合上该开关,此时在接地...
请问下
6KV开关
负序过流保护 与 零序过流保护的区别 通俗点表达,别太...
答:
零序电流保护:中性点直接
接地
系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。零序过流保护不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。但零序过流保护受电力系统运行方式变换影响较大,灵敏度因此降低,...
直流
系统
接地
现象及处理方法
答:
监视“
直流接地
”信号是否随之转移,正、负极对地电压是否恢复正常,查出接地点在哪个分路。 (6)如果接地发生在雨天,且为非金属性接地,则应重点检查各端子箱、就地操作箱、机构箱端子排等是否进水、潮湿。若有雨水,可将其吹干,观察接地现象是否消失 ...