电缆线绝缘多少合格
电缆线
阻值要求是
多少
?
答:
一般情况下,
电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ
。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
电缆的绝缘
电阻值是
多少
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,
其绝缘电阻值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆
【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
电缆线
的
绝缘
电阻值是
多少
?
答:
对于220KV的
电缆
,
绝缘
电阻的最低值应大于4500兆欧。
10kv
电缆绝缘
电阻值,相间和对地要
多少
才符合要求
答:
一般摇测绝缘时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3
,这样来判断绝缘合格不合格。 三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。
绝缘电阻不应低于1MΩ/kV
)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境...
低压
电缆的绝缘
电阻达到
多少
兆欧才能送电?
答:
标准的绝缘电阻 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以
。一、各类条件下的要求:1、绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路。2、
绝缘电阻不应低于1MΩ/kV
),低压...
10kv
电缆绝缘
电阻值,相间和对地要
多少
才符合要求?
答:
一般摇测绝缘时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断
绝缘合格
不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(...
电缆
两线之间阻值
多少合格
答:
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘
电阻值不小于200MΩ 。6~10KV
电缆的绝缘
电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
...
电缆线
是50平方的,他的对地
绝缘
电阻值是
多少合格
。请老师付回答一...
答:
根据国标GB50303(建筑电气工程施工质量验收规范)规定,低压(交流50V-1KV)配电线路
绝缘
电阻测试电压及绝缘电阻最小值,见下表:从上表可以看出,使用直流500V的绝缘表(例如摇表),绝缘电阻最小值不得低于0.5兆欧。国标给出了最低要求,一般行业标准和工厂标准要高于此标准,再加上潮湿环境,我的...
电缆线
的相线之间的电阻应该是多大
答:
判断电力电缆的绝缘电阻合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,
其绝缘电阻值不应低于400MΩ
。(2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。(3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得...
低压YJV22
电缆线绝缘
层电阻规范是
多少
答:
低压电缆用1000V兆欧表测
绝缘
电阻,阻值一般不低于10MΩ;高压电缆用2500V兆欧表测绝缘电阻,阻值一般不低于400MΩ。各种绝缘材料的绝缘电阻需要按照国家标准GB/T 3048.5-2007《
电线电缆
电性能试验方法》第5部分:绝缘电阻试验,进行试验计算得出。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆线对地绝缘最低值多少合格
电缆的绝缘电阻多少合格
一般电缆绝缘电阻多少合格
35kv电缆绝缘多少合格
400v电缆绝缘多少合格
电缆线各线之间的绝缘值是多少
1140v电缆绝缘值多少才合格
低压电缆绝缘多少算合格
电机电缆绝缘阻值合格范围