66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆线绝缘多少合格
...
电缆线
是50平方的,他的对地
绝缘
电阻值是
多少合格
。请老师付回答一...
答:
根据国标GB50303(建筑电气工程施工质量验收规范)规定,低压(交流50V-1KV)配电线路
绝缘
电阻测试电压及绝缘电阻最小值,见下表:从上表可以看出,使用直流500V的绝缘表(例如摇表),绝缘电阻最小值不得低于0.5兆欧。国标给出了最低要求,一般行业标准和工厂标准要高于此标准,再加上潮湿环境,我的...
关于
电缆线
的
绝缘
等级
答:
5MΩ,本项试验只适用于三芯
电缆的
外护套)3、测量电缆内衬层
绝缘
电阻(每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ)4、电缆主绝缘直流耐压试验 1)试验电压值根据电缆电压等级确定,加压时间5min,不击穿 2)耐压5min时的泄漏电流不应大于耐压1min时的泄漏电流 按以上试验方法即可判定电缆是否
合格
。
测量
电缆线绝缘
,用摇表摇指针差不多接近0了,通电后线可以用
答:
测量
电缆线绝缘
时,用摇表的表盘刻度的单位是兆欧,1兆欧=1百万欧姆,所以摇表摇指针差不多接近0,说明还有绝缘电阻,只不过绝缘程度不够而已。原有的国家标准规定只要绝缘电阻达到0.22~0.38兆欧就完全可以使用,新的国家标准规定绝缘电阻达到5兆欧才可以使用。所以,你这种情况说明其绝缘材料还有一定的...
用
绝缘
电阻表怎么测量一段25平方的
电缆线
的绝缘度,
多少
才
合格
!
答:
绝缘电阻值大小跟长度成反比,长度越小值越大,对于 你说的一段长度是
多少
呢?通常检测标准要求不少于5米才可以测量,基本上对于普通低压电缆一般测量数值不少于10MΩ*km就可以使用,当然数值越大说明
电线绝缘
性能越好
电缆绝缘
摇测数据是
多少
属于正常范围,三相四线制电缆
答:
控制线缆应该是低压线缆用500V摇表测量。电力
电缆
如属于高压电缆用2.5kV摇表测量。测量方式:三相电缆A相加压BC相辫子(金属屏蔽)接地。B相加压AC相辫子接地。C相加压AB相辫子接地。三相四线制电源,有三根火线一根零线。零线电位为零,余三线电位应差不多。用钳表测断相时,先要把零线分开来,余三根那...
一般使用电力
电缆线
五芯怎么测试
绝缘
电阻标准值是
多少
,相与相之间...
答:
这个要看
电缆
长度和
绝缘
厚度。电力电缆一般用5000的兆欧表,比如长度千来米的小力缆,摇到1000以上就差不多没问题了。电缆越短,泄露电流越小,绝缘电阻越大。读数越高。电缆厂测绝缘电阻是需要放小样(挤包一截单芯线),使用绝缘电阻测仪及恒温水浴测试。这个方法对于使用方,不太适用。使用兆欧表...
什么是
绝缘
电阻测试?
答:
这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮 “G”,因为当空气溼度大或
电缆绝缘
表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。当用兆欧表...
120,250,63平方
电缆绝缘
电阻规定最大值是
多少
答:
首先没有250、63平方的电缆,电缆线芯从小到大应该是0.35、0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、240、300、500平方等,在低压配电系统中使用新
电缆的绝缘
电阻一般应大于2MΩ,旧电缆也应大于0.5MΩ ...
电缆线
温度
多少
正常
答:
在常温下,电力电缆应能自容,高温时也不应过度损耗,电压降应保持在较小水平。
电线电缆
是由相互
绝缘
的线芯和外部金属护套或钢带铠装组成的,称为电线。控制电缆广泛应用于工矿企业、能源、城市电网等领域。正确选购电线电缆产品的方法包括:1. 识别
合格
证:购买时应确保合格证上清晰标注有“CCC”认证标志...
380伏
电线
的
绝缘
电阻会达到
多少
?
答:
1000V以下的低压电路、电气的
绝缘
电阻不能小于200兆欧 3000v以下的不小于300兆欧,
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆绝缘最低多少可以送电
400v电缆的绝缘是多少
高压电缆绝缘多少正常
220v绝缘值多少合格
35千伏的电缆绝缘值是多少
地埋电缆相间绝缘阻值是多少
电缆相间绝缘电阻为0
电缆芯线之间绝缘值
电缆绝缘等级依据什么