66问答网
所有问题
当前搜索:
电线电缆敷设规范
电线、
电缆敷设规范
中对应至少留多少余量做强制性要
答:
2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、
电缆敷设规范
中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如...
电力
电缆敷设
的长度
要求
?
答:
1、
电缆敷设
驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的 2.5%计算,单位为 m/根。2、电缆进入建筑物的预留长度为
规范规定
最小值 2.0m,单位为 m/根。3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值1。4、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 ...
电缆
架空
敷设
施工
要求
答:
1、
电缆敷设
安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关
规范规定要求
的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。2、人力
敷设电缆
时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。3、机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、...
电缆线
埋地
敷设
深度不应小于多少米
答:
根据《电力工程
电缆设计规范
》GB50217-2007的5.3,电缆地下直埋
敷设要求
:电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。
电缆敷设规范
要求
答:
电缆敷设规范
要求如下:1、电线电缆型号的选择。选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电缆、耐火电缆等。2、 电线电缆规格的选择。确定电线电缆...
电缆敷设规范
要求
答:
电线电缆敷设
安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计
规范
》等有关
规定
进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线...
电缆
线路可以沿什么
敷设
答:
电缆
线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空
敷设
,严禁沿地面明设。2.电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀
铺设
不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。3.橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属
裸线
作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的...
10KV
电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV
电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计
规范
》第五部分·电缆线路
规定
: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
电缆沟内
电缆敷设
的
要求
有哪些?
答:
电缆沟内
电缆敷设要求
如下:(1)电缆沟或电缆隧道应有防水排水措施,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟。积水可直接接人排水管道或经集水坑用泵排出。(2)电缆沟底应平整,沟壁沟底需用水泥砂浆抹面。(3)电缆支架层间垂直距离和通道宽度应符合要求。(4)电缆支架间或固定点间的距离应符合要求。(5)电缆...
我要找电力
电缆
工程土建预埋及施工方法。
答:
。3.1.6 电缆在直线段,每隔50~100m、转弯处、进入建筑物等处应设置固定明显的标 志。3.1.7
电缆埋设
深度应符合下列
规定
:1 绿地、车行道下不应小于 0.7m;2 人行道下不应小于 0.5m;3 在不能满足上述要求的地段应按设计
要求敷设
。3.1.8 机械
敷设电缆
时,电力电缆最大允许牵引强度:铜芯...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
敷设电缆技术要求
铠装电缆铺设规范要求
电缆敷设一般规定
电线布线规范
电缆敷设规范标准GB50217
电气电缆敷设规范
变压器电缆敷设规范
电缆敷设质量要求
简述电缆敷设的方式及其要求