66问答网
所有问题
当前搜索:
敷设电缆技术要求
光缆成端的
技术要求
有哪些?
答:
一、架空光缆敷设要求\x0d\x0a 1)
架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆
。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。\x0d\x0a 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15米。\x0d\x0a ...
电缆敷设
安全
技术
?
答:
2、电缆直埋时,
其表面距地面的距离不宜小于0.2~0.7m;电线上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于100mm,并应盖砖保护
。3、电缆与铁路、厂区道路交叉处,应敷设在坚固的保护管内;
管的两端宜伸出路基2m
。4、
低压电缆
(不包括油浸电缆)需架空敷设时,应沿建筑物、构筑物架设,其架设高度不应低于...
下列
电缆敷设
的
技术要求
叙述正确的是()。
答:
电缆敷设的一般技术要求:1)
在三相四线制系统,必须采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线的方式
。在三相系统中,不得将三芯电缆中的一芯接地运行。 2)并联运行的电力电缆应采用相同型号、规格及长度的电缆,以防负荷分配不按比例,从而影响运行。 3)电缆...
电缆
桥架的
敷设
有什么
要求
?
答:
电缆桥架间不应小于0.3m
; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;② 强电、弱电...
电缆
线路
敷设
安全
技术
措施?
答:
5)电缆直接埋地敷设的深度不应小于O.7m
,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。6)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下O.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1....
【电力
电缆
运行规程】其中
要求
有哪些?
答:
上列(1)、(2)两项
要求
的热力管,视现场情况而采取必要措施,使埋置
电缆
地点的土壤的温升在任何时间内不超过10℃;上列第(3)项如有保护措施时,则净距不作规定。禁止将电缆平行
敷设
在管道的上面或下面。以上是电力电缆运行规程的一小部分内容,所有的内容不多也不少,如果你真正感兴趣可以在查找一些...
电缆
线路的
敷设
方式及施工
技术要求
答:
电缆
线路
敷设技术要求
1.明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向;2.埋设深度一般应在地下0.7m深处,在与其他电缆接近或与其他管道接近时应埋在地下1m深处;3.直埋电缆沟的沟底必须平整,或在沟底铺一层厚100mm的细土,并在地面装设标志;4.电缆穿越路面时应穿套管保护;5.铠装和铅包电缆的'...
高压
电缆
施工中应该注意的几个问题
答:
一.
电缆技术要求
:基本按照定货技术条件(按照标准IEC840-1998、GB11017-89等制定),根据我们施工中遇到的问题我们特别要求以下几项: 主绝缘偏心度<8%(IEC840-1998新规定) 外护套用阻燃红色PVC,护套应牢固包覆在金属上,电缆在施工和运行时不松动,不滑脱外护套应涂石墨导电层,涂层应光滑牢固,在
敷设
和长期运行情况...
电缆
线路
敷设
的基本
要求
有哪些
答:
电力
电缆敷设
的基本
要求
如下:(1) 电缆在敷设以前,根据设计要求检查电缆的型号、绝缘情况和外观是否正确、完好。对于采用直埋和水下敷设方式时,则应在直流耐压试验合格后方可敷设。(2) 三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水下电缆除外),以减少损耗。每隔1~1.5m应用...
电力安装的基本工法,如
电缆敷设
及桥架安装的基本知识?
答:
(1).电缆沟底应平整,并应有千分之一的坡度,沟内要保持干燥,沟底构面应采用防水砂浆抹面。每隔50m左右要设置一个集水坑并有排水设施以便及时将沟内积水排出。(2).当支架上的电缆排列,设计无规定时,应符合下列
要求
:电力电缆应分开排列,当电力电缆与控制
电缆敷设
在同一侧支架上时,应将控制...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆敷设规范
电缆线安装规范要求
动力电缆敷设要求
控制电缆与动力电缆如何敷设
电缆敷设一般规定
电缆敷设遵循的原则
电缆敷设
变电所电缆敷设要求
变压器电缆敷设规范