9.1.4
消防
水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 9.2
给水管道安装
主控项目 9.2.1 给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于70...
消防
箱内配置有哪些东西啊?
答:
消防箱内配置:
消防给水管道
及消火栓接口、消防水带及消防水枪、消防软管卷盘。1、消防给水管道及消火栓接口 室内消防给水管道铺设到消火栓箱内,并在消火栓箱内和消火栓接口进行连接,要求消火栓接口的中心距地1.1米,同时要求消火栓接口垂直墙面或与墙面平行栓口垂直向下。2、消防水带及消防水枪 一般一个...
施工现场临时室外
消防给水
系统设置要求
答:
施工现场临时室外
消防给水
系统的设置应符合下列要求。环状布置给水管网宜布置成环状。管径不小于DN100临时室外消防给水主干管的管径应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流速度计算确定,且不应小于DN100。消火栓布置室外消火栓沿在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场均匀布置,与在建工程、临时用房和...
室外
消防
的
给水管
是用什么管?
答:
1、
消防给水管
技术标准 GB5135的本部分规定了自动喷水灭火系统用涂覆钢管的要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。本部分适用于应用在自动喷水灭火系统中公称通径不大于300mm的内涂层材料为环氧树脂的涂覆钢管。2、安装工艺流程 安装准备→干
管安装
→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及...
消防
室外
给水管
二根是怎样接的
答:
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网, 但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN100;3
消防给水管道
应采用阀门分成若干独立段 ,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个 ;
下列关于
消防给水
系统架空
管道
支吊架
安装
要求说法,不正确是( )。_百度...
答:
【答案】:C
管道
支架支撑点宜设在建筑物结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道 质量另加至少 114kg 阀门、法兰和接头等附加荷载,
消防
工程施工技术要求
答:
安装
完毕后必须进行强度试验、冲洗和严密性试验,以确保
消防给水
管网的正常运行。固定消防炮灭火系统在施工完毕后,必须进行喷射功能调试,确保其灭火效果。气体灭火系统灭火剂输送
管道
的安装完成后,必须进行强度试验和气压严密性试验,确保安全可靠。此外,还需要进行模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。璘...
消防工程师备考:
消防给水管道
答:
向室外室内环状
消防给水
管网供水的输水干管不应少于2条,其中一条故障时,其余输水干管应仍能满足消防给水设计流量。 室外消防给水管网: 采用两路消防供水是应采用环状管网,当采用一路消防供水(除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时)时可采用枝状管网;
管道
的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确...
消防
水池
给水管
要
安装
什么闸阀?
答:
明杆闸阀。这个根据规范要求的
消防
水泵水池的
给水管
需要明显看出是开启,关闭状态,所以是需要可靠锁定的蝶阀或者明杆闸阀。
消防给水管
穿越建筑物的规范要求