支架在梁上安装有什么规范和
图集
。
答:
1.
安装
规范:-
管道
支架的选择应符合设计要求和相关标准,如GB 50243-2012《建筑
给水
排水及供热工程施工质量验收标准》等。- 管道支架的安装应按照设计图纸和施工方案进行,确保安装的位置、高度和间距等符合要求。- 管道支架的安装应牢固可靠,能够承受管道的重量和载荷,并具备一定的抗震性能。- 管道支架...
消防
工程所需要用的
图集
都有什么?图集名称及图集号都是什么?
答:
1. 01S201 室外消火栓
安装
2. 03S402 室内
管道
支架及吊架 3. 03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热 4. 04S202 室内消火栓安装 5. 04S204
消防
专用水泵选用及安装 6. 04S206 自动喷水与水喷雾灭火设施安装 7. 05S108 倒流防止器安装 8. 07S207 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配...
管道
穿越墙壁和楼板,金属或塑料套管不能少!
答:
管道
穿越墙壁和楼板时,金属或塑料套管是必不可少的。本文将为大家介绍套管的安装方法和生活、生产、
消防给水
系统的相关知识。楼板内套管
安装安装
在楼板内的套管,头部要高出地面20mm;卫生间和厨房的,则要高出50mm,底部与楼板底平齐。墙壁内套管安装墙壁内的套管,两端与饰面相平。管道与套管间缝隙处理穿越...
室外
消防管道
连接方式及密封材料
答:
室外
消防管道
采用“镀锌钢管”时,管径小于等于DN80时,应采用螺纹连接。当管径大于等于DN100时,可以采用卡箍连接。但卡箍连接处按规范要求是不允许埋地的。管道接口的
安装
位置在《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》中9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
消防
水泵
管道安装
要点
答:
室外阀门井的阀门可以使用暗杆闸阀或者耐腐蚀明杆闸阀,水泵与管道采用柔性连接,采用刚性连接时应该采用柔性套管。
消防
水泵吸水管和出水管消防水泵吸水管上应该设置明杆闸阀、带启闭刻度的暗杆闸阀或者自锁工具的蝶阀,消防水泵出水管上应该设置止回阀、明杆闸阀或者带自锁工具的蝶阀。室外
给水管道
的连接室外给水管道的...
消防管道安装
顺序如何确定?
答:
1、风管最顶层,因为烟是往上升的;2、排水管受排水坡度限制,尽可能高一点,在
给水
管的下面;3、
消防
管(消喷管)因为要考虑喷头与其他物体的安全距离,建议排在最下面。4、根据现场的具体情况来确定,其实排水管和消防管管径大小差不多,可以并排走,给水管较小,也可以与消防管、排水管并排。5、...
消防管道安装
规范及质量管理要求
答:
由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。以下是我整理的
消防管道安装
规范及质量管理要求,一起来看看吧。 1.范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,...
消防管道
支架间距的奥秘
答:
消防管道
的支架间距可不是随便定的!它背后有严格的国家标准和设计要求哦!本文将深入探讨消防管道支架间距的设计规范,帮助读者更好地了解这个问题。国家标准和设计要求根据《建筑
给水
排水设计规范》和《建筑供热设计规范》,消防管道的支架间距有严格规定。悬挂式支架和壁挂式支架的管道直径不同,间距也有所不同。...
室外
消防给水管道
应如何设置?
答:
对于甲、乙、丙类液体或液化气体储罐区,消火栓应改在防火堤外,且距储罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在储罐区可使用的数量内。室外
消防给水管道
可采用高压、临时高压和低压管道。城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,而且,常常与生活、生产给水管道合并使用。但是,高压...
消防管道
的覆土深度是多少?
答:
一,根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》,室外
给水管道
的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m.二,参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242---2002)下