消防的线槽安装要求
消防
电缆最新规范
要求
答:
(7)不同系统、电压等级、电流类别的线路,不应在同一管内或线槽的同槽孔内布线
。(8)导线在管内或线槽内不得有接头或打结,导线接头应位于接线盒内焊接或用端子连接。(9)从接线盒、线槽等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,应加装金属软管保护。(10)敷设在多尘或潮湿场所的管路...
消防
自动报警系统布线有什么
要求
?
答:
2.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,
宜采用金属管或阻燃型塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm
,当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶...
消防
强电
线槽
与消防火灾报警线槽的水平间距是多少?
答:
强电与弱电安全距离与电压和电流有关,电压高电流大就要求间距大,
对于消防强电电线槽与消防火灾报警线槽的水平间距要求在50CM以上
。
怎么敷设,
消防
线路敷设
要求
答:
11.2.5
不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔
。11.2.6 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。11.2.7 从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。11.2....
消防
工程中的槽板配线
安装
是什么意思
答:
3.8 线槽安装: 3.8.1 线槽安装要求:
3.8.1.1 线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全
。 3.8.1.2
线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直
。槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。 3.8.1.3 在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时应留有检修孔。 3.8.1.4 不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死...
请问
消防
联动系统图中线路施工时应注意哪些?
答:
第2.2.8条 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应
装
护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。第2.2.9条 在吊顶内敷设各类管路和
线槽
时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。第2.2.10条 线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:一、线槽接头处;二、...
酒店
消防
最新规范
要求
答:
(1)火灾自动报警系统工程的布线,应符合现行国家标准《电气装置1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96的规定。(2)火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面,除满足技术条件外,还应满足机械强度
要求
。穿管敷设的铜芯绝缘导线最小截面不应小于1.0mm2;
线槽
内敷设的绝缘导线,最小截面不应小于0....
弱电
消防
怎样布线施工?
答:
根据设计确定出金属
线槽的安装
位置,测量定位,安装金属线槽的支、吊架,固定间距不应大于1.5~2m,采用金属膨胀螺栓固定,金属线槽连接采用专用连接板,接头处缝隙要紧密平直,非镀锌金属线槽在连接板的两端用不小于4mm2软铜线作跨接接地线。弱电
消防
布线施工注意事项 注意施工的规范性:需要注意弱电工程综合...
消防
烟感线的正确布线
答:
按照设计规范进行布线
安装
,确保每一回路连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备总数及地址点数不超过200,并应预留额定容量10%的余地。室内布线应遵循以下规定:11.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应使用金属管、可弯曲(金属)电气导管、B1级或以上等级的刚性塑料管或封闭式
线槽
进行保护。11.2.2 ...
施工现场中
消防
水管道与
线槽
设计同一个高度,对它们的距离有什么
要求
答:
电气桥架
线槽
应设置在水管上方,当与水管平行
安装
时应保证间距大于0.1米,交叉时桥架线槽向上抱弯