(9)从接线盒、
线槽
等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,应加装金属软管保护。(10)敷设在多尘或潮湿场所的管路管口和连接处,应进行密封处理。(11)导线敷设后,应对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,对地绝缘电阻不应小于20MΩ。2. 火灾探测器
的安装
:(1)探测器至墙壁、...
消防
自动报警系统布线有什么
要求
?
答:
1.火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式
线槽
保护方式布线。2.
消防
控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或阻燃型塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm,当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽...
关于
消防
弱电布线的穿线导管,国家有什么强制规定?
答:
根据火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 > 11.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式
线槽
保护。11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、
消防
联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃...
消防
自动报警系统布线有什么
要求
?
答:
系统布线:火灾自动报警系统的布线首先应当符合一般建筑电气系统布线的基本
要求
,同时,还应当根据国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,符合以下要求1.火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式
线槽
保护方式布线。2.
消防
控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或...
消防
线管敷设问题
答:
且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属
线槽
保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。一般常用金属管,不
要求
的情况下可以用PVC管。
消防
自动报警系统怎么布线?
答:
\x0d\x0a第三,系统布线应注意避开火灾时有可能形成“烟囱效应”的部位。\x0d\x0a2、保护方式\x0d\x0a系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式
线槽
保护。\x0d\x0a3、电源、
消防
控制线路的敷设方式\x0d\x0a电源、消防控制线路应符合耐火、耐热
要求
,火灾发生...
消防
管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:
消防
管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒
安装
,当设计无
要求
时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配
线槽
盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
防火
线槽
的标准是什么?
答:
从
消防
专业讲,防火
线槽
,是指防火线槽的组成材料是具有一定燃烧性能的材料,一般是难燃或不燃材料制成。耐火线槽,根据GA479-2004《耐火电缆槽盒》,它的最重要性能是:槽盒的耐 火性能应满足:I级耐火维持工作时间≥60min,II级耐火维持工作时间≥45min,III 级耐火维持工作时间≥30min。所谓防火槽...
防火
线槽
的标准是什么?
答:
从
消防
专业讲,防火
线槽
