66问答网
所有问题
当前搜索:
消防的线槽安装要求
消防
管道在上方还是下方?
答:
消防
管道在上方。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒
安装
,当设计无
要求
时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配
线槽
盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。
防火
线槽
有耐火
要求
吗?
答:
从
消防
专业讲,防火
线槽
,是指防火线槽的组成材料是具有一定燃烧性能的材料,一般是难燃或不燃材料制成。耐火线槽,根据GA479-2004《耐火电缆槽盒》,它的最重要性能是:槽盒的耐 火性能应满足:I级耐火维持工作时间≥60min,II级耐火维持工作时间≥45min,III 级耐火维持工作时间≥30min。所谓防火槽...
消防
烟感线应该怎么布线?
答:
按设计
要求
布线、
安装
。每一总线回路所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。11.2 室内布线 11.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式
线槽
保护。11.2.2 ...
桥架在
消防
管道的上方还是下方?
答:
消防
管道在上方。方法是什么以及消防报警系统布线
要求
有哪些呢?和我一起到文中来看看吧!一、消防报警系统安装方法是什么消防报警系统能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,便于人们及时发现火灾,...
消防
主缆与其它电缆可否同槽?
答:
合用时应有隔板分隔。强条,不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一
线槽
时,线槽内应有隔板分隔。是为了保证火灾自动报警系统运行稳定性和可靠性,及对其他建筑
消防
设施联动控制可靠性的基本技术
要求
。
消防
水管上是否可以挂设电
线槽
等
答:
不行,规范有
要求
电管要敷设于水管之上面
消防
上防火
线槽
与耐火槽的区别?
答:
从
消防
专业讲,防火
线槽
,是指防火线槽的组成材料是具有一定燃烧性能的材料,一般是难燃或不燃材料制成。耐火线槽,根据GA479-2004《耐火电缆槽盒》,它的最重要性能是:槽盒的耐 火性能应满足:I级耐火维持工作时间≥60min,II级耐火维持工作时间≥45min,III 级耐火维持工作时间≥30min。所谓防火槽...
消防
水管是否可以
安装
在
线槽
上面?如果不可以,是什么规范?规范中第几页...
答:
1、查了
消防的
规范,并没有禁止的明确规定,也就是说,是不禁止的 2、是否
安装
在
线槽
上面,建议看施工是否方便,是否有可能因漏水或其他因素对
线槽
造成破坏,也要考虑将来的维护。
消防
动力金属防火封闭
线槽
和强电金属防火封闭线槽有什么不一样?_百度...
答:
,内部有不低于25MM厚的防火隔板。上盖为双层金属盖板。强电金属防火封闭
线槽
,就是普通的金属桥架。用途不一样,
要求
也就不一样,强电金属防火封闭线槽:主要为了阻隔电线起火,防止火势向外扩张。
消防
动力金属防火封闭线槽:在火灾发生后,为了保证消防灭火设备用电,如:喷淋水泵、消火栓水泵、排烟设备、...