66问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池一般多大
消防水池
的容量
有多大
?
答:
多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,
高位消防水箱的有效容积不应小于18m³
;,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m³,一类高层公共建筑,不应小于36m³,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³。高位消防水箱的设...
消防水池一般多大
?
答:
消防水池一般有效容积在500~600立方米
。根据室内外消防用水量和高层建筑火灾延续时间,一般高层民用建筑消防水池有效容积在500~600立方米,有的高层建筑设有雨淋、水幕等系统,则要求的水池容积更大。在很多情况下,为避免死水,消防水池与生活贮水池合用,使得高层建筑消防蓄水池容积在600~1000立方米,甚至更...
消防水池多大
?
答:
按照建筑
消防
设计规范,屋顶消防水箱储存10分钟的消防用水量。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。
一般
为12或者18立方。消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间...
消防水池一般多大
答:
消防水池的容量是根据室内外消防用水量和高层建筑火灾延续时间来确定,
一般高层民用建筑消防水池有效容积在500~600立方米
;较大的库区,消防水池的容量一般为100-200立方米,较小的库区,消防水池的容量在50-70立方米之间。消防水池的设计规范尺寸为高度应在6米左右,水池和外墙的距离不可以小于15米。消防水...
消防水池
容量是多少?
答:
施工现场的临时
消防水池
容量需要根据建筑规模和临时设施的大小来确定。根据国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)的规定,当临时用房的建筑面积之和大于1000平方米,或者在建工程的单体体积大于10000立方米时,应设置临时室外消防给水系统。如果施工现场在市政消火栓150米的服务范围内,并且...
消防水池一般多大
?
答:
消防水池
是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,都应当应设置消防...
消防水池
容量是多少?
答:
施工现场临时
消防水池
容量 建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
消防水池
大小怎么确定一个仓储厂房一万多平米,还有
答:
且吸水高度
不应大于6.0m
.取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m. 6 消防水池的保护半径不应大于150.0m; 7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应...
消防水池一般多大
?
答:
消防水池
的设计规范尺寸都是需要结合实际的需要来进行确定的,
一般
来说消防水池的高度应该是要设置在6米左右,而和外墙的距离是不能小于15米的。消防水池主要还是要保证室外消防用水的量,所以消防水池的尺寸尽量是要大一些,一般来说是需要根据补水量来进行计算,容量大于500平方米的消防水池是应该设置两...
消防水池
的容量是
多大
?
答:
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,
且吸水高度不应大于6.0m
。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池大小如何确定
消防水池容积计算公式
用混凝土做水池全过程
消防水池容积设计规范最新
消防水池的国家标准设计规范
消防水池容积要求标准
4000平消防水池一般多大
工厂消防水池的标准尺寸
高层消防井在哪里