66问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋管道安装及验收规范
消防喷淋验收规范
标准有哪些?
答:
7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支
管
上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工...
消防喷淋
系统
安装
工艺
标准
是什么?
答:
6)喷淋系统
管道
支吊架
安装
时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,
喷淋及
气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架.7)
消防
系统...
消防喷淋
压力的
验收规范
答:
7.1.1 喷头应
安装
在易于接触火灾热气流并有利于均匀布水的顶板或吊顶下位置。若喷头附近有障碍物,应遵循本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型和下垂型喷头的布置,包括同一配水支
管
上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据喷水强度、喷头流量系数和工作压力确定,且不应超过...
室外给水、
消防
、自喷
管道验收规范
是什么
答:
3.1.2第3条大家注意一下,当
消防
给水与生活给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活给水最大时流量之和,不是叠加,也不是按消防时校核,而是相加;另外计算生活最大小时用水流量时,淋浴用水量宜按15%计算,火灾时能停用的用水量可不计,淋浴等不是24h的,因此取了折减,火灾时能停用的有浇洒等...
喷淋管道
支架
安装规范
答:
法律分析:
安装规范
为:1、
管道
支吊架的安装地方不得干扰洒水喷头的喷洒效果。支架、吊架
和喷淋
头之间的距离应至少为300 毫米。2、排水支管相邻的喷嘴之间及直管段之间至少有一个吊架,间距不超过3.6m。3、公称通径为50mm以上的管道,排水总管或排水管的每段至少应有一个防抖支架。法律依据:《中华人民...
消防喷淋
头
验收规范
是什么?
答:
消防喷淋
头之间的
标准
距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水...
自动
喷淋
系统施工
验收规范
是什么
答:
自动喷水系统
安装
完毕后,应进行竣工
验收
,以检查施工是否符合设计和有关
规范
的要求。验收由用户和当地
消防
监督部门主持。合格后系统方能正式使用。1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水
管网
的水量和水压。(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。(3)消防泵动力...
消防喷淋验收标准
是什么?
答:
消防喷淋
头国家
标准
是什么:1.有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;2.无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。3.>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应...
消防喷淋和
消火栓的施工
验收规范
答:
消防喷淋和
消火栓的施工
验收规范
:有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。“消防”即消除防患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的...
消防
系统
安装
工艺是怎样的?
答:
1)消火栓系统施工工艺流程图 消火栓系统施工流程图 2)
消防喷淋
施工工艺流程图 消防喷淋施工流程图 (3)技术措施 1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求
和验收标准
,各类
管道安装
的施工方法与技术要领,编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从 而保证管道工程...