66问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋验收标准
消防喷淋验收
规范
答:
1. 消防喷淋头的安装间距标准:通常情况下,
上喷或下喷式喷头之间的距离应不超过3.6米,同时不小于2.4米
。2. 喷头与墙边的最小距离:喷头应安装在离墙边不小于1.8米的位置。3. 喷淋头设置规范:具体安装位置和数量需遵循《自动喷水灭火系统设计规范》。4. 消防喷淋头功能:在火灾发生时,水流通...
消防喷淋
头
验收
规范是什么?
答:
消防喷淋头之间的标准距离:
一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米
。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷...
消防喷淋验收
规范
标准
有哪些?
答:
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。2 在梁间...
消防喷淋
压力的
验收
规范
答:
7.1.3
直立型和下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应介于75mm至150mm之间,除非是吊顶型喷头或吊顶下安装的喷头
。7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离应符合表7.1.4的规定。7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库等场所的通道上方应设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离
不应小于0.3
...
消防喷淋
试压
验收
规范,半小时之内压力不得降多少?
答:
2. 试压时,系统应保持试验压力至少30分钟,以评估系统的耐压能力
。3. 在这30分钟保压时间内,若系统压力下降不超过0.05MPa,则视为合格,表明系统能够满足设计要求。4. 因此,对于消防喷淋系统的试压验收,半小时之内压力降低不应超过0.05MPa,这是确保系统安全可靠的重要标准。
消防喷淋验收标准
是什么?
答:
消防喷淋
头国家
标准
是什么:1.有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;2.无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。3.>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应...
自动
喷淋
系统施工
验收
规范是什么
答:
1.水源(1)水源包括
消防
水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。(3)消防泵动力及备用动力。2.喷头(1)喷头的温级、类型与间距。(2)在腐蚀性场所安装的喷头的防腐措施。(3)喷头下方是否存在阻挡喷水的障碍物,如隔板、...
室内篮球场
消防喷淋验收标准
最新?
答:
目前
喷淋
系统最新的验收规范主要参考:自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 建筑设计
防火
规范 GB50016-2014(2018年版)火灾自动报警系统施工及
验收标准
GB50166-2019
消防喷淋
头设置规定是怎样的?
答:
消防喷淋
头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及
验收
规范》GB50261-2006,。消防喷淋头安装间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
消防喷淋
试压
验收
规范,半小时之内压力不得降多少?
答:
根据
消防喷淋
试压
验收
规范,在打压测试过程中,压力应保持在试验压力,保压时间为30分钟,30分钟内压力降不超过0.05MPa为合格。因此,在半小时之内,压力降不得超过0.05MPa。