消防喷淋验收规范
标准有哪些?
答:
7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支
管
上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表 7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型
标准
喷头,其溅水盘与顶板的距离,...
消防喷淋管
要不要设防晃支架?
答:
消防安装
中要求
喷淋管
末端设置防晃支架有依据,《自动喷水灭火系统施工
及验收规范
》 5
管网
及系统组件安装 5.1.8
管道
支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:1、管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查...
消防喷淋
头距墙的距离是多少?
答:
DN50
管道
可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋
头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工
及验收规范
》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
喷淋管
要不要设支架?
答:
消防安装
中要求
喷淋管
末端设置防晃支架有依据,如下:《自动喷水灭火系统施工
及验收规范
》
管网
及系统组件安装 5.1.8
管道
支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:1,管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:尺量检查。...
消防喷淋
系统
安装
工艺
标准
是什么?
答:
7)
消防
系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的
安装
,必须严格按照(GB50261-96)《自动灭火系统施工
和验收规范
》要求和设计要求施工。8)
管道
的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工棚平台内,严格控制加工质量,发现问题及时整改调正,以确保...
自动
喷淋
系统施工
验收规范
是什么
答:
自动喷水系统
安装
完毕后,应进行竣工
验收
,以检查施工是否符合设计和有关
规范
的要求。验收由用户和当地
消防
监督部门主持。合格后系统方能正式使用。1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水
管网
的水量和水压。(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。(3)消防泵动力...
消防喷淋安装规范
答:
消防喷淋安装规范
: 国家
标准
《建筑设计
防火规范
》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支
管
上喷头的间距及相邻配水...
消防喷淋
头
验收规范
是什么?
答:
消防喷淋
头之间的
标准
距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水...
自动
喷淋
系统施工
验收规范
是什么
答:
自动喷水系统
安装
完毕后,应进行竣工
验收
》GB50261-2006,。消防喷淋头
安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...