消防喷淋系统为啥不能自动启动

如题所述

第1个回答  2011-07-26
当喷头爆破喷水灭火时,由于开启的喷头数量有限,一般的天面水箱的压力或稳压泵提供水压能满足小量喷头的用水量,造成喷淋管网压力不会下降到主泵启动压力,所以喷淋系统是不会启动。
在装有喷淋系统的建筑发生火灾,有90%火灾只要开启2~3喷头就能将火灭,你所说的火灾应当开启2~3喷头情况下灭火,所以主泵是不启动。
第2个回答  推荐于2016-05-20
从系统的角度上来说,一个智能大厦,其内部必然要有SCADA系统、MIS系统或者是BAS系统,正常都采用BAS系统,简单的说,喷淋系统启动是需要有外在条件的,比如说烟感报警,将报警输出信号通过总线或者光纤上传到SCADA、MIS或者是BAS系统中,由其进行多重信息判断,甚至包括人工的视频监控,然后再执行诸如通信报警、消防切非、门禁启动、消防水泵启动、喷淋启动等等多重动作,只有这个时候喷淋系统才会启动,才会有水喷出来本回答被网友采纳
第3个回答  2011-07-24
消防喷淋系统可以自动启动。
首先,喷淋系统都有相应的报警阀组,当水流过报警阀组时,压力开关动作,反馈给消防报警主机,当报警主机于“自动”工作状态时,且消防水泵控制柜置于“自动”工作状态时,消防水泵自动投入工作,完成自动启动。
但是,如果喷淋头误动作(外力破坏,非火灾),消防水泵同样会启动,会使管网压力过大造成损失。所以,消防报警主机一般是置于手动工作状态。但消防水泵房内的控制柜一般都置于自动状态。
相似回答