消防
主机禁止自动,
控制柜
自动,湿式报警阀放水会自动启泵吗
答:
会启动。水泵
控制柜
处于自动状态,由压力开关连锁
启动消防
泵,不受消防联动控制器是否是自动或者手动状态影响。
请问
消防
主机处于手动状态,消火栓按钮按下后应该可以启泵,依据是哪个规...
答:
《建规》8.4.3条第8款、《高规》7.4.6.7,临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接
启动消防
水泵的按钮。当消火栓
控制柜
是自动状态下手动按下启泵按扭,消火栓泵应自动启动;手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动
喷淋
系统...
消防巡检柜和
消防控制柜
的区别是什么
答:
在日常的定期巡检过程之中,一旦发现
消防
水泵工作异常或不能正常运作,立马发送报警信号并记录故障类型,方便维修技术人员及时处理故障,充分保障消防水泵在发生火灾时能够正常工作。其巡检时间可以根据实际情况人为设置。2)控制方式 消防泵
控制柜启动
方式可分为:星三角启动、直接启动、自耦降压启动、软启动;...
消防
水泵在手动
启动
状态下,多线盘上也可以强制停止吗
答:
一。1.
消防
泵:应急
启动
(泵
柜
打手动,手动启动,手动停动),消火栓按钮强制启泵(消火栓按钮复位后即可停动),消防报警主机远程手启手停,报警主机联动启动(消报复位主机复位后按停动按钮,看什么主机和泵柜,如果泵柜不是自锁方式,部分主机复位后会直停);2.
喷淋
泵:应急启动,压力开关强制启泵...
消防
主机及消防泵日常正常运行时应该处于手动还是自动状态
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,
喷淋
泵等
控制柜
一般设置在自动状态,多线盘打开,报警菜单设置为手动,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了
消防
泵
控制柜
是否能自动巡检,即定时启泵检测。
答:
消防
泵
控制柜
是没有自动巡检功能的,都需要安装消防泵自动巡检控制柜才能定时启泵检测。消防泵自动巡检控制设备是消防系统重要组成的部分,可以起到防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的保护与日常巡检作用。当建筑物发生火灾时,消防泵不能
启动
后开始信号,而耽误了灭火的时机,导致人类财产的损失...
消防控制
室主机在手动状态,水泵在自动状态,发生火灾后水泵可不可以自动...
答:
不能,
消防控制
主机系统,当消防设备接收到火灾情况后,满足联动
启动
条件后在控制器处于自动状态才能启动“处于自动状态的设备”,你说控制主机在手动,水泵在自动,控制主机接收到火灾信号是不能自动启动水泵的。
消防
水泵电源在手动状态下能连锁
启动
,为什么还必须设置在自动状态...
答:
2、 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。3、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。4、消防水泵
控制柜
应设置
机械
应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时
启动消防
水泵。机械应急启动...
如果水泵打到自动状态,
消防
主机打到手动状态,这种情况下水泵可以采取...
答:
有两种,一种是在主机的联动控制器上远程启动,另一种是在水泵房水泵
控制柜
上手动启动。压力开关是安装在湿式报警阀上的,他只是个信号反馈装置,在湿式报警阀阀瓣被水流冲开水力警铃报警的时候压力开关会有一个反馈信号反馈到报警主机,如果这个时候主机和控制柜都在自动状态,主机就会发出信号
启动喷淋
泵...
消防
直接启泵的工作原理
答:
按最新规范(2014.5.1实施),消火栓泵由
消防
中心、水泵
控制柜
、流量开关直接启泵。前二者一直都有,流量开关是新规范才有的,安装在天面消防水箱出水口,当水箱流出水量达到一定值时(一般3L/S),自动
启动
水泵;
喷淋
泵由消防中心、水泵控制柜、湿式报警阀压力开关直接启泵。