66问答网
所有问题
当前搜索:
没安装电容柜变压器会烧毁吗
不
用
电容变压器
寿命会降低吗
答:
不用
电容变压器
寿命会降低。不用电容补偿。大多数电气负载都是感性负载,用电负荷只是变压器视在功率的一半左右,没有电容补偿基本上
不会
影响负荷运行,总有功功率不会增加(即有功电费不会增加)。功率因数低于供电局批准的功率因数调整标准,会被罚款。最终电费会增加。用电负荷接近变压器的视在功率,没有...
160kva
变压器没
有
电容柜
对用户有影响吗
答:
电容柜投不上,对电压没有影响
。电容柜在低压配电中主要是对三相异步电机等一系列感性负载滞后,用电容的超前性质来并联谐振提高供电的功率因数,改善用电质量的。
变压器
总出线有电容柜了 能
不
能在分支线再
装电容柜
?
答:
变压器
总出线有
电容柜
后,在分支回路上还可以
装
设电容柜。但是该电容柜在该回路断开时,就
不
起作用了,对于变压器总线上的电容量影响比较大。
变压器不
用
电容
补偿行吗?
答:
一、用电负载大都是感性负载,若用电负载只有
变压器
视在功率一半左右时,
不
用
电容
补偿基本不影响负载运行,也不增加有功总电量,(即不增加有功电费)。但因功率因数低于供电局核定的功率因数力调标准,将会受到罚款处理。最终要增加电费。二、若用电负荷接近变压器的视在功率,不用电容补偿,将造成变压器...
变压器
一定要用
电容
补偿
柜吗
答:
按照供电部门的规定
变压器
功率大于或等于100KVA就必要
安装
无功补偿从而提高变压器的使用效益同时也提高电网的使用效益.感性负载如电动机是需要从电网吸收无功功率(无功功率民用
不
收费,工业用收费--达不到功率因数0.9滞后是要罚款的)的,所以需要安装无功补偿来提高电能的使用效益....
3台400
变压器
并起使用可以
不装电容柜吗
答:
不装电容柜
,功率因数低下会被供电所罚款,提高功率因数有奖金,从长远考虑必需要加装电容柜,除非你全是阻性负载可以不装电容柜! 以下摘自百度百科 供电局为了提高他们的成本效益要求用户提高功率因数,那提高功率因数对我们用户端有什么好处呢?①通过改善功率因数,减少了线路中总电流和供电系统中...
低压配电
柜没
有
电容
补偿会怎么样
答:
没有
电容
补偿,功率因素会降低;一般,在没有过补偿的情况下,同等配置的低压配电柜所带额定负载会减小。
电容
补偿
柜会
造成
变压器
跳闸吗
答:
呵呵 会的!但是极少见到,这属于特殊情况。在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,偶尔有用户向我们提类似的问题,我们也见过这样特殊故障:用户是给大功率电机的补偿
柜
,设计者考虑电机工作时是稳定的,为了节省成本,就把补偿柜的电容数量做得很少,但是单个
电容器
的容量很大。所以在电机...
小区的
变压器没
有
安装电容
补偿柜,合理吗
答:
按照电力局验收规范,100KW及以上的用电设备必须设置
电容
补偿柜,否则验收
不
予通过也通不了电。
多少千瓦以上必须用到自动
电容
补偿柜
答:
一般是根据功率因数来定的,功率因数过低的话供电局要罚款的,验收也通不过,而且也浪费。具体补偿多少要根据负载情况来定。