喷淋和消火栓合用备用泵流量需要多少

一栋9层住宅带地下车库,住宅下面2层网点,求自动喷水灭火系统和消火栓系统合用一台备用泵,备用泵流量需要多少?是两个系统叠加还是满足最大单个系统流量,求专业的解答,谢谢

第1个回答  2009-10-30
地下车库的喷淋用水量是:
6L/min·m2×160m2×60min=喷淋用水量57600L/3600s=16L/s
消火栓的大于8F的住宅用水量是:5L/s(火灾持续时间是2小时)
合用就是21L/s与备用泵相同
叠加但是在湿式报警阀前分开
第2个回答  2009-10-29
你必须要先知道管路的口径通常DN50=26吨没小时 你可以去找他们公司看看做消防泵比较专业http://pump.beng-fa.net
第3个回答  2009-11-03
按照大的1台计算本回答被提问者采纳