66问答网
所有问题
喷淋和消火栓合用备用泵流量需要多少
一栋9层住宅带地下车库,住宅下面2层网点,求自动喷水灭火系统和消火栓系统合用一台备用泵,备用泵流量需要多少?是两个系统叠加还是满足最大单个系统流量,求专业的解答,谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-10-30
地下车库的喷淋用水量是:
6L/min·m2×160m2×60min=喷淋用水量57600L/3600s=16L/s
消火栓的大于8F的住宅用水量是:5L/s(火灾持续时间是2小时)
合用就是21L/s与备用泵相同
叠加但是在湿式报警阀前分开
第2个回答 2009-10-29
你必须要先知道管路的口径通常DN50=26吨没小时 你可以去找他们公司看看做消防泵比较专业
http://pump.beng-fa.net
第3个回答 2009-11-03
按照大的1台计算本回答被提问者采纳
相似回答
消火栓和喷淋
共用
水泵流量
起步
多少
答:
火灾时消防用水量是叠加的,按最低,
消火栓最低5L/S,自动喷淋轻危险级13.9L/S,最少是18.9L/S
,但是要这个数据基本是没用的,消火栓这个数据时是不用喷淋的,具体的建筑需要具体分析象高层建筑按中危险级计算,一般设计,高层建筑最低20L/S,自动喷淋中危险级一般按30L/S计,需要流量50L/S。消...
消防
喷淋泵流量
是
多少
答:
5. 一个5升每秒的干式消火栓充满水的时间大约为5分钟,大约需要120立方米的水量
。这一数据可以从水泵的流量和扬程参数中查看,例如,一个扬程为40米、流量为110立方米每小时的水泵。6. 在室外使用消防栓时,操作步骤如下:a. 使用扳手打开地下消防栓的水袋接口开关。b. 将消防水带与接口连接。c. 使...
消火栓泵与喷淋泵合用
,扬程是否叠加
答:
3、消防泵和喷淋泵一般是不能合用的,喷淋泵的扬程要求高,
流量为30升每秒,消火栓扬程要求相对低一点,流量为40升每秒
。4、喷淋系统按1.2Mpa划分压力分区,而消火栓按0.8Mpa划分压力分区,水泵和系统的选择都会很困难。5、消火栓系统对水质要求不甚严格,喷淋系统由于喷头孔较小,容易堵塞,要求水质较...
楼高20米,1600个
喷淋
,50套
消火栓
,
水泵流量
选多大
答:
晕哦,你得按规范计算确定啊。。。
喷淋和消火栓
各用各的
泵
啊。。。
消防
水泵流量多少
?
答:
一个
消火栓
5升每秒干式消火栓充水时间5分钟。大约一百二十方左右,这个可以从
水泵的流量
参数里看到,110的水泵,扬程40米的话。一个小时的流量大约是120吨左右的水。室外
使用
1、用扳手打开地下
消防栓的
水袋口连接开关。2、将消防水带进行连接。3、用扳手打开地下消防栓的出水阀门开关。4、接连水带口及...
消防
喷淋
系统
水泵
选多大合适?
答:
假设单个
喷淋
头的
流量
为10L/min,100个喷淋头的总流量为1000L/min = 0.0167m³/s,假设所需的扬程为20m,那么所需的
水泵
功率约为0.091kW。需要注意的是,这只是一个简单的计算公式,实际上有很多因素需要考虑,如实际的管道长度和管径、所需的压力、
使用
环境等等,因此最好咨询专业的水泵厂家...
大家正在搜
消火栓泵和喷淋泵合用
消火栓泵和喷淋泵压力多少
消火栓泵和喷淋泵哪个大
消火栓和喷淋共用稳压泵
消火栓和喷淋可以共用一个稳压泵嘛
消火栓泵和喷淋泵在哪里取水
消防水泵和消火栓泵一样吗
消防稳压泵是给喷淋稳压还是消火栓
喷淋与消火栓系统可以用同一台泵
相关问题
消火栓和喷淋共用水泵流量起步多少
喷淋和消火栓能共用消防泵吗
消火栓系统和喷淋系统水泵扬程及流量的选择
消火栓泵的流量怎么定
消防泵及喷淋泵选型时,流量和扬程应该如何确定?
为什么消防系统中喷淋系统和消火栓系统不能共用水泵?
消防泵和喷淋泵流量扬程的选择,高分求解。