66问答网
所有问题
地下车库自动喷淋用水量27l/s是什么意思
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-10-15
喷淋系统流量30升每秒是指:每秒的时间内,喷水30升,就是流量为30升/秒。
相似回答
你好,我现在正在设计消防水池,我刚刚毕业,没有
什么
经验,现在一头雾水...
答:
最后累加,即:消防用水量=室内消防用水量+室外消防用水量+喷淋用水量
;举例一栋一类公共高层建筑,室内消防用水量应为40l/s,室外消防用水量应为30l/s,火灾延续时间为3h,喷淋用水量应为27l/s,火灾延续时间为1h;计算公式:(30+40)l/sX3hX3.6+27l/sX1hX3.6=853m³;再减去3小时内...
自动
喷水灭火系统设计中的几个重要问题?
答:
对增压水泵,其出水量应满足一个
自动
喷水灭火系统喷头的
用水量
。对气压罐其调节水容量为5个喷头30s的用水量,即5×1×30=150
L
.现行国标图集-消防增压稳压设备选用与安装(98S176)是按《高规》编制的,其功能只是解决火灾初期时,即消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救,直至消防主泵全负荷启...
请问,谁知道
地下车库
的管道布置,其中有
喷淋
、消防、新风、供热、给水...
答:
车库
的室外消火栓
用水量
:Ⅰ、Ⅱ类车库20
L
/
s;
Ⅲ类车库15L/s;Ⅳ类车库10L/s。停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。室外消火栓的保护半径不应超过150m,在市政消火栓保护半径150m及以内的车库,可不设置室外消火栓。汽
车库
、修车库应设...
给排水常用参数?
答:
②停车数超过10辆的地下汽
车库
。③Ⅰ类修
车库
(修车位>15)。21、人防工程需设
自动
喷水①建筑面积大于1000平米的人防工程。②歌舞、娱乐、游艺、放映场所。③建筑面积大于500平米的地下商店。22、中危险级场所配水管控制的标准喷头数:注:不能套用GB50084-2001表8.0.7,还应按规范第8.0.5,条考虑压力均衡(才不会...
消防水池有效容积计算
答:
应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,
喷淋
系统Q3在火灾时间内的全部消防
用水量
.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积...
汽
车库
,修
车库
,修理厂防火规范
答:
(根据场所配置的灭火器材和消防设施,落实从业人员安全知识培训制度,具体应参照修
车库
灭火器配备数量标准配置,修理厂从业人员应建立培训制度,经考试合格后方可持证上岗,否则用人单位不得采用。(四)、对车间设置有职工宿舍、厨房的修理厂强行迁出。依据《中华人民共和国消防法》第十五条第一款之规定,在...
大家正在搜
自动喷淋用水量计算
自动喷淋设计用水量
自动喷淋系统设计用水量
丙类厂房的喷淋用水量是多少
地下车库消防喷淋
地下车库喷淋安装规范
地下车库消防喷淋管道
地下车库喷淋主管的情况说明
地下车库消防喷淋设计要求