无功补偿器取样电流怎样设置
智能
无功
功率
补偿器如何设置
?
答:
1、首先第一步就是要进行接好
采样电流
及电压信号后,这时候就要先别送各投切回路开关(塑壳或微断等),如下图红圈内所示。2、接着急速进行
设置
控制器参数,这时候依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。3、然后就是进行送各投切回路开关(塑壳或微断等),这时候注意的是分别手动投入各回路,...
智能
无功
功率
补偿器如何设置
?
答:
1、首先第一步就是要进行接好
采样电流
及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等)。2、接着急速进行
设置
控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。3、然后就是进行送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手...
电容
无功
自动
补偿器
.
怎样
选
电流取样
互感器?
答:
调试补偿器:如在自动模式下要调整到MAN手动模式
。过压保护的设定,如果是AC220V的电压,过压值设为240V或250V均可,380V的话可设定为420V。目标COS值,可设定在0.97左右。灵敏度(启动电流、C/K值),如取样电流互感器为100/5,则K值为1000/5=200。如果不能正确补偿,还要设定相应的相位移(某些...
JKw5C
无功
功率自动
补偿
控制器参数
怎样设置
(
取样电流
和取样电压)?
答:
电压不需要设置 电流嘛
只需要吧互感器变比设置好就可以了 如果电压取 AB相 电流就取C相 电流互感器 最好装在低总 出口处
这几点需要注意 这个型号我记得 每一组电容器的容量都需要控制器单独设置 否则不能正常工作或者 影响补偿效果 ...
无功
功率
补偿器怎样
调试
答:
无功
功率
补偿器
调试分低压和高压两种情况:低压:1、接好
采样电流
及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等);2、
设置
控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常;3、送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手动投入各回路...
无功补偿
控制器电压
电流采样
?
答:
1》取样电压为220V时,必须与
取样电流
同相。取样电压为380V时,必须接非取样电流相的其它两相。2》取样电流极性接反就显示cosφ超前,电容将不能投入。上电网运行时,试验开关拔到‘运行’档,在有负载电流时,如果cosφ表显示超前,应将取样电流的两根线交换,控制器就可采集到各项正确的数据并能正确...
JKW—2SC智能
无功补偿器
(调试方法)
答:
6)C/K值
设置
:为了提高补偿精度,现在大多数
无功补偿
控制策略均采用按无功需求投切。C/K值是接通电容器组的门限值,与
采样电流
互感器的变比和每步电容器投入的容量有关,请参见厂家说明。如果设置为0.00则控制器只按实际功率因数投、切。不再考虑无功需求。在实际现场,可以根据现场情况调节C/K值的...
德力西jkl5c
无功
自动
补偿
控制器数据
设置
答:
对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),
无功补偿
装置投运时一般只需要根据实际
设置取样电流
互感器的变比和各级电容器的容量。平高集团智能电气有限公司 专业无功补偿生产厂家 ...
电容
无功
自动
补偿器
.
怎样
选
电流取样
互感器
答:
使用
补偿器
,就要知道补偿器的输入电流最大是5A(近期的新产品也有1A的了)。
电流取样
是用电力互感器,在变压器出线处,CT的取值为:按最接近最大工作电流,查互感器的额定电流,如最大工作电流为240A,则 取:250/5的互感器。如果你是设计补偿器,那电流互感器就五花八门了。
无功补偿器
中的参数设置互感器变比,什么意思 ,
怎样设置
请问怎样...
答:
因为控制器的
采样电流
是CT提供的,自然要
设置
变比值了。例如你给控制器CT是2000/5的,就应该设置变比为400(2000/5=400)。