无功补偿器取样电流怎样设置
无功补偿
控制
器电流
取B相电压取AC相。想知道B相电流互感器用什么型号的...
答:
无功补偿
控制
器取样
电压为380V时,必须接非
取样电流
相的其它两相;取样电流电流互感器型号没有特别要求,一般与配电柜中该相的电流表串联共用其互感器。
低压
无功补偿取样电流
互感器进出线方向
答:
嘿嘿 你的问题最好找这个产品的说明书来看看。在我们公司从事
无功补偿
设备研发生产销售的29年里,常常有客户提类似的问题。这样:如果是深圳奥特电器的产品,比如【GZK系列智能无功补偿控制器】,对于
电流采样
,是没有极性要求的。就是说,没有你说的电流线的进出方向问题。技术上,这叫自动相位识别。这...
无功补偿器如何
选互感器 我厂最大工作
电流
为70A用500/5的互感器一什么...
答:
电流
互感器原来设计的是500:5,可能有以下几个原因:1、变压器容量较大,虽然现在电流较小,但变压器在设计时考虑到以后工厂扩建或扩容等问题,这种情况不建议对互感器的变比修改,以免后期负荷增加后再次更换。2、互感器变比余量过大,这种情况下可把互感器变比选择为125:5-200:5较为合理。所以说关键...
无功补偿
C/K变比,
取样电流
是指的什么
答:
一般
无功补偿
,都是指交流电负载中,有感性负载(容性负载很少),导致
无功电流
,为了测量功率因数,需要对无功电流取样,测量相位角,
取样电流
方法 有两种方式:类似电流表用的电流互感器和分流器。
250变压器需要多大
无功补偿器
答:
按经验计算250*0.3=75kvar。
指月亅KW一3SA,16回路
无功补偿
控制
器电流采样
线
怎么
接?
答:
如果是三相静态共补的,用一只CT在低压总闸串入A相,二次A,N分别接入控制器(按图接线)。
无功补偿器
简介
答:
无功功率补偿控制器的种类繁多,主要分为三种:功率因数型、无功功率型和
无功电流
型。这些不同的
采样
方式实际上反映了控制器的不同功能定位。作为
无功补偿
装置的核心组件,控制器承担着关键任务,包括采样数据、进行运算、发送投切指令,以及进行参数
设定
、测量和元件保护等。其发展历史快速,从早期的分立元件...
无功补偿器
的电压信号及
电流
信号处在同名端或非同名端是什么意思...
答:
0”度,当电压与
电流
信号处在非同名端时调为“180”度。这句话的意思是在电容器未投入的情况下,控制器显示为负值,表示电压信号和电流信号不在同名端,调换一下电压信号或者电流信号因此可以降低线路和变压器因输送
无功
功率造成的电能损耗。
无功补偿取样电流
不在a相会
怎样
呢
答:
无功补偿取样电流
时根据无功补偿的控制器的要求来接,有的控制器要求一个互感器,但有的控制器要3个的,要求一个的时候习惯上是取A相,
无功
功率自动
补偿
控制
器采样电流
大于5安
答:
2、
补偿
控制器的起调门槛的确定是由用户自己决定的,起调控制是由供电网络的总电流与电压的相位角的正弦值:SINα决定的。
采样电流
互感器用75/5,而实际电流是280A,实际控制器的
取样电流
是18.7A,如此大的取样电流,有功功率的计算值一定很大,如果COSα=1,或者接近等于1。(由于控制器中的函...