无功补偿器取样电流怎样设置
你好!
补偿器
调
取样电流
灵敏度提高是不是把取样电流调小?400KVA变压器...
答:
呵呵 在我们公司从事
无功补偿
设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:
补偿器
的启动
电流
,国家标准规定是额定电流的4%,也就是0.2A。就是说,当
采样
来的电流超过启动电流之后,补偿器才进入正常工作状态。否则就处在待机状态,不做投切控制。实际中,因负荷可能暂时没有达到...
无功补偿电流
的
怎么
计算?
答:
你的问题没有问清楚。\x0d\x0a首先,你的系统电压是10kV吗?\x0d\x0a如果按照10kV计算,1000kvar
补偿
装置的
电流
为1000/(1.732*10)=57.7A,1500kvar补偿装置的电流为1500/(1.732*10)=86.6A。一般地,无论1000还是1500的补偿装置,选用400A的真空接触器足够了。可能设计人员不是很专业,觉得...
无功补偿采样
互感
器怎么
选?是按进线柜最大
电流
选吗?可我见人家250KVA...
答:
无功补偿
取样互感器,应按进线柜的电流选,准确地说应和进线柜的辅助计量的互感器一样大小。你说的250KVA变压器它的计算电流是,360.75A如果满负荷或超负荷运转,很显然是不够的,不能给出准确的
取样电流
值。
jkL5CE智能
无功
功率自动
补偿
控制器的参数是
怎样
预置的?
答:
对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),
无功补偿
装置投运时一般只需要根据实际
设置取样电流
互感器的变比和各级电容器的容量。平高集团智能电气有限公司 专业无功补偿生产厂家。
为什么
无功
功率自动
补偿
控制器在
取样电流
不足情况下还会投入电容_百度...
答:
您好:
采样电流
的大小取决于控制器的精度。建议您先调整一下预置
补偿
。预置补偿量:预置视在功率因数为0.96时,用小螺丝刀调节‘投入’或‘切除’,使功率因数表指针稳定在预置值处不再投入或切除。2》投入或切除的延时时间,一般取10秒;‘欠流、过压’调节是按需
设置
为不投入工作的
设定
值。
无功补偿
中电
电流
互感器的选择
答:
计算方式:Uc为电容器的额定容量 Un为电网系统电压 P为电抗率 Qc为电容器的标称容量 Qn为目标
补偿
容量 Qc=(Uc/Un)x(Uc/Un)xQnx(1-P)乐山晟嘉电气有限公司坐落在风景秀丽的乐山市高新工业园区,占地30余亩,是一家在电能质量领域专业从事电力电子及电气成套的技术研究、产品制造、工程咨询及整体...
jkL5CE智能
无功
功率自动
补偿
控制器的参数是
怎样
预置的
答:
JKL系列控制器外型的安装为嵌装式外壳结构。安装处无剧烈振动,能实时监测电网的功率因数和
无功电流
进行自动投切电容
器补偿
,具有自动复位,无腐蚀性气体,增加了断电记忆功能:无易燃、补偿精度高,共开发了、导电尘埃、易爆。动态型JKLD5C产品采用了新型单片机、外形美观,侧面设安装孔;T9663-1999国家...
关于
无功补偿
控制器与
取样电流
互感器的关系
答:
。而200KVA的变压器的额定
电流
是289A,按理说,互感器变比小了,投切精度会有提高,但是如果你的负载同时利用率较高,那用400/5与200/5在补偿上就不会有不同。但是这里有一个
无功补偿
控制器的灵敏度问题,也就是最小起动电流,用200/5的互感器显然是最小起动电流小了,提高了补偿的灵敏度。
无功
功率自动
补偿
控制器欠
电流怎么
调?
答:
比如,深圳市奥特电器有限公司的GZK系列《智能
无功补偿
控制器》,为了方便用户使用,早在1987年就研究出“自动电流极性识别技术“,允许用户
电流采样
线接反。就是说:电流采样线正接反接都能正常工作!等等。但是其它公司的产品,往往就没有这个功能。所以,不知道你的产品是哪家的,就没法给你提供帮助。...
...按40:80:160:320千乏投入请问:
无功补偿
控制器C/K值是
怎么设定
...
答:
你的电容是40Kvar一个,K=2000/5=400,C/K=40/400=0.1