66问答网
所有问题
当前搜索:
放散管必须高于地面多少米
放散管
口
应高出
煤气管道、设备和走台(),离
地面
不小于()
答:
放散管口应高出煤气管道、设备和走台4米,离地面不小于10米
。1. 高出煤气管道、设备和走台4米 煤气是一种有毒有害的气体,如果煤气泄漏会对人体造成严重危害。因此,在设置放散管口时,必须要确保其高度高于煤气管道、设备和走台4米以上。这是为了避免放散管口受到煤气泄漏的污染,保证放散的气体能...
对煤气
放散管
的高度有什么要求
答:
放散管管口高度应高出距其25米内的建构筑物2m以上,且不得小于10m
;集中放散装置宜设置在站内全年最小频率风向的上风侧。放散管管口应高出调压站屋檐1.0m以上。
2 天然气管道放空作业的要求
答:
放空管道直径大于150毫米时应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台 4m 以上,否则高于2.5米以上
;放散管管口应高出屋脊(或平屋顶) 1 m以上或设置在地面上安全处。
急求:氨气
放散管应高出
周围
多少米
范围内建筑,高度是多少
答:
氨气放散管应高出建筑2.5米以上
、安装喷淋吸收装置
...设置在建筑物墙上的调压箱的安全
放散管
管口
应高出
该建筑物屋檐1.0m...
答:
所以,不存在你说的这个问题,而调压柜呢离建筑物最少要四米,
放散管只要求离地面不低于四米就行(其他安全间距都符合的条件下)
。一般如果是厨房(用气房间的放散管,为了避免这个问题,影响建筑美观,如果有条件的情况下可以引到安全的绿化带里面就地放散) 能避免最好避免,不然搞了放散管后还要去...
调压柜的安全
放散管
口距
地面
的高度
应
不小于
多少米
答:
调压柜的安全
放散管
口距地面的高度应不小于4m。调压柜安装应符合国家规范及施工图纸的规定和要求(进口与出口管线分别加装阀门,以便于维修)。调压柜安装前应对管道进行吹扫、除尘。 现场安装调压柜时应首先将基础预先做好(基础
高出地面
300mm)。根据调压柜进出口法兰位置确定管道法兰位置,将主体与...
三氯化硼
放散管
高度要求是
多少
答:
高出
平台4米以上。根据
放散管
的设置要求及各管理规定,三氯化硼放散管高度要求是高出平台4米以上。三氯化硼是有机反应中的重要催化剂,也是制备四氢硼酸盐的原料,还可用于精制铝、镁、锌、铜和用作镁和别的金属火焰的灭火剂。
放散管
多
高
时
必须
安装阻火器
答:
4米。放散有毒、可燃气体的
放散管
出口
应高出
本设备及邻近建筑物4米以上,可燃气体排出口应设阻火器。闪点低于或者等于43度,或者物料最高工作温度
高于
或者等于物料闪点的储罐的直接放空管(包括带有呼吸阀的放空管道)。
trt进出口煤气管道
放散管必须高出
煤气管道走台
几米
答:
4米。TRT进出口煤气管道
放散管必须高出
煤气管道走台4米。放散管是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。在管道投入运行时,利用放散管可排出管内的空气;在管道或设备检修时,可利用放散管排放管内的燃气,防止在管道内形成爆炸性的混合气体。放散管上应设置阻火器,其直径能保证在一定时间内...
放散
管道加阻火器的管径是
多少
答:
小于38毫米。
放散管
道加阻火器应设置管径小于38毫米,并带有阻火器的放散管,
高出地面
不
应
小于4米,距明火或散发火花的地点不应小于25米,符合城镇规划要求。放散管是指放散管系统中专门为特殊情况下排放气体的管子,作用是对下游设备进行超压保护,对压力较高,流速较快的气体进行放散,放散管上应设置...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
放散管必须高于屋顶多少米
放散管必须高于厂房
放散管高于周围建筑物多少米
放散管管口应高出屋脊
放散管口离地面不小于多少米
燃气调压箱放散管高度
燃气放散管高出地面几米
燃气管道放散管安装规范
氮气放散管的高度