66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻大于1欧姆怎么维修
请问,施工的防雷接地中
接地电阻
最后测得
大于1欧姆怎么
办?
答:
你的土质是沙土地,接地电阻大于一欧姆的话有一下方法可以做:
1、灌注盐水 2、重新在周边的空旷场地布置一个接地网或者人工接地极
。3、
使用降阻剂 4、使用降阻模块
这方面我比较在行,不懂的可以问我。费用的话要看你们的合同要求,基本上都是算在防雷接地的施工中,一般甲方是不会轻易增加预算的。
接地电阻
测试
大于1欧姆怎么
解决!
答:
补打人工接地体,可以采用高电解铜电极,在加一些降阻剂
,应该可以达 到要求了。
求助:住宅联合
接地电阻
不满足要求时(
大于一欧姆
)的补救措施有哪些...
答:
方案一:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m.2、
用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接
在一起.3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处.4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或用田...
接地电阻
过大该
怎么
解决?
答:
方案一:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、
用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接
在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或...
接地
做好后
电阻
大了,请问
怎么
可以降阻,是小于
一欧姆
的
答:
如果地线的引线不够粗,要更换粗点的线
,如果引线够粗,可在埋地线的土中加降阻齐或食盐,但食盐会使地线的铁块很快锈蚀。
接地电阻
不合格
怎么
办?
答:
接地电阻
不合格一般的做法是:打双接地体,或挖坑加盐和木炭,在掩埋接地桩。或根据系统要求另作接地地网或在原有接地系统中增加地网。接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。 本回答由健康生活分类达人 赵路...
当被测
电阻大于1欧姆
时,应该
怎么
办?
答:
一般电气系统和弱电、网络系统,1欧姆可以。其次,联合接地系统直接注明不能
大于1欧姆
的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2条:当采用共用接地方式时,其
接地电阻
应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与防雷接地系统共用时,接地电阻不应大于1欧姆。
接地电阻
不合格
怎么
办
答:
接地电阻
不合格一般的做法是:打双接地体,或挖坑加盐和木炭,在掩埋接地桩。或根据系统要求另作接地地网或在原有接地系统中增加地网。接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与&uot;地&uot;接触的良好程度和反映接地网的规模。有很多...
如果
接地电阻
不能小于10
欧姆
,
如何
降低电阻?
答:
可以用专业的
接地
棒,如果想省钱,可以把接地点挖开,放入盐、水、草木灰等,会改善。
岩石土壤
如何
把
接地电阻
降到
1欧姆
以下??
答:
也牵扯到这问题。在建筑基础本身不能与大地可靠连接时(
接地电阻
过大时),要利用引出线人工做地网,4*40镀锌扁钢和50*5镀锌角钢...重要的是角钢入地的方式,不是砸,是挖,回填土中加烧过的草木灰和食盐用水殷实。以上的方法也是我在很久之前从树上看到的,没有遇到过特殊地质 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻大于4欧姆怎么办
接地电阻为什么不大于4欧姆
接地电阻大于4欧怎么处理
接地电阻大于10欧姆
为什么接地电阻不大于1欧
接地电阻不大于多少欧姆
接地电阻4欧姆怎么做
接地大于4欧姆怎么办
避雷接地电阻不得大于多少欧姆