接地大于4欧姆怎么办
接地
电阻过大该
怎么解决
?
答:
方案一:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或...
地线
打多深达到
4欧姆
答:
想要让接地电阻能够达到4欧姆,
那么接地线打入地下的深度是在2.5米,而且还必须要使用规格为50×50的角钢
。如果说电阻超过4欧姆,那么地线是起不到任何作用的,遇到雷雨天气的时候,地线根本就没有办法将较大的电流直接引入地下。二、接地多深比较好 这个要看土壤的质量,如果说土壤比较湿润,土质也比较...
请问,
地线
是怎样设置的?
答:
1、接地电阻小于等于4欧姆。如果地线的接地电阻大于4欧姆,
就要在原来角钢一定距离增加角钢
。角钢之间用钢筋焊接连接。直到接地电阻不大于4欧姆。2、潮湿的环境比较好,可以减小电阻。3、跟土壤的质地也有关系,如果接地的土壤比较干燥,可以
定期的浇上一脸盆水,减少电阻
。4、接地电源线布放时,应保持其...
...
接地
电阻其中一点电阻小于4欧姆,其它
大于4欧姆
,会产生什么后果?_百度...
答:
应该会出现电位差反击或地电位反击。两处接地电阻相差较大,那么携带电位就会不一样。
用铜线做一下来接就可以了
。
避雷器
接地
后,遇到雷电情况后如果接地电阻
大于4欧姆
,直埋电缆是否有影响...
答:
接地
电阻较大就会在雷电流通过时形成较大的压降,从而使遭雷击的设备与大地之间形成较大的压差,有可能导致绝缘击穿。但是对直埋电缆没有影响。
怎样埋的
地线
才达标
答:
然后用50×50×5镀锌扁钢将两根角钢连接在一起,从两根角钢中间引出一条扁钢作为
接地
端。用土将沟埋好,再用接地电阻测试仪测量其接地电阻小于4欧姆就达标了。如果接地电阻
大于4欧姆
,可以多打几根角钢,也可用盐水浇入沟中,直到达标 参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处 ...
阻值
大于4欧姆
的电阻会短路么?
答:
火线
接地
线(如果接地线是按照标准做的,接地电阻小于4欧)那也肯定会短路的,也就是说如果是标准的三相四线制或五线制,这种现象是绝对不可能的(接零跳闸,接地不跳闸),因为,无论是三相四线制或三相五线制,都是接零保护的,而且零线是要求重复接地的(三相五线制,零线不允许重复接地)。
接地
体
怎么
做才能接到地上?
答:
如果一根
接地
极施工后,测出的接地电阻
大于4欧姆
,那么应该打2根或更多的接地极,接地极的间距应大于5米。接地体之间的连接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁钢或直径不小于8毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或一根3毫米...
建筑物
接地
电阻测试的合格值一般为多少
欧姆
?
答:
3.测试结果:根据国家安全条例等相关规定,建筑物
接地
电阻测试的合格值一般为4欧姆以下。如果测试结果
大于4欧姆
,需要进行进一步排查及维修工作。三、接地电阻测试的重要性 接地电阻测试是电气设备完好性检测的重要部分。正常的接地电阻能够确保人员和设备的安全,并且能缩短电气设备的使用寿命。同时,如果接地...
接地
电阻不
大于4
欧如何算
答:
1、测量时,先将测试线的一端与待测
接地
线的一端连接,再用毫欧表测试测试线与待测接地线的另一端的电阻。2、从显示的数值中减去已知测试测试线的电阻就是接地线的电阻。当测试点的阻抗接近于短路,阻值接近于0欧姆时,测试结果会比较准确。测试结果
高于4欧姆
,则需要进一步进行检查。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地线电阻大于4欧怎么办
接地电阻大于4欧姆怎么办
地线大于4欧姆怎么处理
接地电阻大于4欧怎么处理
接地电阻4Ω怎么施工
接地电阻大于4欧姆
接地电阻大怎么解决
自然接地电阻超过4欧姆
4欧姆接地电阻怎么做