接地电阻多大算短路
零线
短路电阻
多少才会短路?
答:
火线接零线定会短路的,火线接地线(如果接地线是按照标准做的,
接地电阻小于4欧)那也肯定会短路的
,也就是说如果是标准的三相四线制或五线制,这种现象是绝对不可能的(接零跳闸,接地不跳闸),因为,无论是三相四线制或三相五线制,都是接零保护的,而且零线是要求重复接地的(三相五线制,零线不...
接地电阻
一般在
4-10欧姆之间
,为何有人会说地线把人这个
电阻短路
了?
答:
是
的,当火线与外壳接触时,电流就只流经火线外壳和地线,而不流经用电器和零线了,大地的
电阻
很小,但要有电阻很小的条件,如
接地
处地下超湿,铁水管,接入河流泥沙里,或专用接地等就是很小,就象
短路
,但相反就不是很小而是很大是个不固定值,不会短路,只是把漏电接地并不短路,如把接地接在专...
工作接地的
接地电阻
一般不应超过多少欧
答:
1、低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω
,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
接地电阻
一般不得大于多少欧姆
答:
低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω
,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地...
为什么火线接零线会
短路
,火线
接地
线(地线的
电阻
规定
小于4欧
)又不会短...
答:
火线和零线
短路是
因为电流构了回路,即正负问有回路.但是你说的火线接线不短路,这种情况只有在较特殊的电网(零线不
接地
的电网)才回发生,因为零线没有接地,火线接地后,大地与零线问没有任何回路,所以不会短路,但由于零线对地电容有电流,虽然火线对地不短路,但电流还是有的....
变电站接地网
接地电阻
应
是多少
?
答:
大电流接地系统的
接地电阻
应符合R≤2000 / I Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / I Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。
变电站接地网
接地电阻
应
是多少
?
答:
1.大
接地短路
电流系统:一般
电阻
率地区 R小等于0.5欧 高电阻率地区 R小等于5欧 2.小接地短路电流系统:高压电气设备或高低压共用 R小等于10欧 高电阻地区: 高低压电气设备 R小等于30欧 发电厂和变电所 R小等于15欧 忘了说明一下,我是将退休安装工程师,经历的考核无数,以上的答案是我去年...
电器的
接地电阻
标准值
是多少
?
答:
式中:R—考虑到季节变化的最大
接地电阻
,Ω: I—
计算
用的流经接地装置的入地
短路
电流,A。 公式(13-1)中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5~10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路...
接地
会不会导致用电器
短路
?
答:
接地
不会导致用电器
短路
,①因为地线
电阻
较大。②电流不经过用电器。实际接地时,地线和零线是并联的,因为零线电阻较小,所以用电器能够正常工作,另外一部分经地线构成回路,不同之处,耗电量增大了。
低压电气设备保护
接地电阻
不大一于多少?
答:
4Ω
低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω
,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω,变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。 参考文献可以看GB 50150-2016《 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》