答:
越小好,当系统的
短路
电流或者雷击电流通过这个
接地电阻
的时候,假设接地电阻有5欧姆,雷电流100000A,那么在接地物体上就会形成瞬间50万伏的高电压!接地电阻过大根据欧姆定律U=RI,所以接地点电压很高,如果此时有人经过,会完成夸步电压。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的...
接地电阻
少于4欧姆
短路
电流
多大
答:
短路电流大小和
接地电阻
大小无关,接地电阻要求的是小于4Ω,为了防止人体触电,理论上
短路是
没有电阻的导线可以通过的最大电流,根据电压和线径有关。
请问电气规范
接地电阻是多少
,谢谢!!!
答:
电气装置的
接地电阻
值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。其中有两本规范根据09年建设部文件已经更新或者作废了。但仍然可以参考。(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。(2)功率接地——除电子设备系统以外的其...
接地
开关接触
电阻
的范围
答:
一、
接地电阻是
电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。二、接地开关,是用于电路接地部分的机械式开关,接地开关可具有
短路
接通容量。三、接地电阻产品应用 1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地...
什么
是接地电阻
,
多大
的
接地电阻是
合格的
答:
接地电阻
就
是
电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。通信局、站接地系统多采用联合接地方式,该接地系统主要有接地体、接地汇集线、接地连接...
电气设备
接地电阻
标准值不应大于多少
答:
标准
接地电阻
规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
短路接地
线
答:
同一系统的设备接于同一接地装置后,无论
是
模拟量或数字量,在进行通信或交换时,才有统一的“电位”参考点,从而给接于同一接地装置的计算机或微电子设备,提供稳定的工作电位,有效地衰减以至消除各种电磁干扰,保证数据处理或信号传递准确无误,
接地电阻
应按计算机系统具体要求确定。防雷接地:为使雷电浪涌...
开关柜
接地电阻
要求多少
答:
公式(5)中
计算
用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5~10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的
接地短路
电流。2) 当接地装置的
接地电阻
不符合式(5)...
接地电阻
表如何测电缆
短路
通路?
答:
接地电阻
表测量电缆的
短路
,可以通过电阻表的阻值大小来判断是否短路或者
是
断路,如果他们之间的组织值趋近于零,说明有短路的地方,如果他们的电阻大小无穷大
电气设备若发生单相碰外壳故障,保护
接地
的
电阻是
不是也应该承受220的电 ...
答:
是的,人和
接地电阻
应该是并联的关系,而且人承受的电压和接地电阻电压相等都是220V!但是接地电阻非常小(小于1欧姆),
属于短路
状态保护着人体避免高压,而接地回路瞬时会造成相当大的电流,如果电气设备在未做保护或PE线断开的情况下,这样的短路电流会使前一级的电源闸门开关跳闸,当然如果这里的接地线不...