变电站接地网接地电阻应是多少?
变电站接地网接地电阻应是多少?
举报该问题
推荐答案 2010-03-08
变电站接地网接地电阻分为好多档次:
1.大接地短路电流系统:
一般电阻率地区 R小等于0.5欧
高电阻率地区 R小等于5欧
2.小接地短路电流系统:
高压电气设备或高低压共用 R小等于10欧
高电阻地区: 高低压电气设备 R小等于30欧
发电厂和变电所 R小等于15欧
忘了说明一下,我是将退休安装工程师,经历的考核无数,以上的答案是我去年高配工长考核的内容,出自:国家职业资格培训教程,变电设备安装工(高级.技师.高级技师)---中国电力出版社
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UD9Dss9pi.html
其他回答
第1个回答 2012-05-22
我们一般是引导客户将电阻控制在0.5欧以下就可以了
第2个回答 2019-10-10
大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000
/
I
Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。
小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125
/
I
Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250
/
I
Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。
相似回答
变电站接地网接地电阻应是多少?
答:
5、对于屏蔽系统,
接地电阻不应大于1Ω
。
变电站接地网接地电阻应是多少?
答:
变电站接地网接地电阻分为好多档次:1.大接地短路电流系统:一般电阻率地区 R小等于0.5欧 高电阻率地区 R小等于5欧
2.小接地短路电流系统:高压电气设备或高低压共用 R小等于10欧 高电阻地区: 高低压电气设备 R小等于30欧 发电厂和变电所 R小等于15欧 忘了说明一下,我是将退休安装工程师,...
变电站接地网接地电阻是多少?
答:
1、变电站的交流工作接地和安全工作接地时,
接地电阻不可以大于4欧姆
。2、变电站的大电流接地系统的接地电阻应满足
R≤2000 / I 欧姆的规定
,I>4000A时可取R≤0.5欧姆。3、变电站的小电流接地系统当作用于1000V以下设备的时候,接地电阻应满足R≤125 / I 欧姆的条件,当用于1000V以上设备的时候,...
变电站接地网接地电阻应是多少
答:
变电站接地网接地电阻分为好多档次:1.大接地短路电流系统:一般电阻率地区 R≤0.5欧 高电阻率地区 R≤5欧
2.小接地短路电流系统:高压电气设备或高低压共用 R≤10欧 高电阻地区: 高低压电气设备 R≤30欧 发电厂和变电所 R≤15欧
变压器的
接地电阻是多少?
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻应
小于等于10欧。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等...
110kv
变电站接地电阻
要求
多少?
答:
在一般的电阻率地区工频
接地电阻
允许值不大于2000/I(I为计算用的流经接地装置的入地短路电流)欧,或者不大于0.5欧。
变电站是
指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所,在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中。
大家正在搜
变电站地网的接地电阻应小于
变电站接地电阻值多少为标准
220kv变电站接地电阻是多大
变电站避雷针接地电阻应为多大
变电站接地网电阻标准
110kV变电站接地电阻
110变电站接地电阻标准
变电站接地电阻不合格
变电站接地电阻测试方案
相关问题
变电站接地网接地电阻是多少?
变电站接地网接地电阻应是多少?
变电站接地网接地电阻应是多少?
变电站防雷接地的接地电阻值是多少
变电站接地网接地电阻应是多少?
110KV变电站接地网标准电祖是多少
110kv变电站接地电阻要求多少?
避雷针接地电阻一般是多少?