变电站接地网接地电阻应是多少?

变电站接地网接地电阻应是多少?

变电站接地网接地电阻分为好多档次:
1.大接地短路电流系统:
一般电阻率地区 R小等于0.5欧
高电阻率地区 R小等于5欧
2.小接地短路电流系统:
高压电气设备或高低压共用 R小等于10欧

高电阻地区: 高低压电气设备 R小等于30欧
发电厂和变电所 R小等于15欧
忘了说明一下,我是将退休安装工程师,经历的考核无数,以上的答案是我去年高配工长考核的内容,出自:国家职业资格培训教程,变电设备安装工(高级.技师.高级技师)---中国电力出版社
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-22
我们一般是引导客户将电阻控制在0.5欧以下就可以了
第2个回答  2019-10-10
大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000
/
I
Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。
小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125
/
I
Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250
/
I
Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。