接地电容电流是如何产生的
电路
接地的
问题
答:
当设计高频(f>10MHz)电路时就要采用多点
接地
了或者多层板(完整的地平面层)。Q5:信号回流和跨分割的介绍Answer:对于一个电子信号来说,它需要寻找一条最低阻抗的
电流
回流到地的途径,所以
如何
处理这个信号回流就变得非常的关键。第一,根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,
形成
...
电力系统中性点直接
接地
和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有...
答:
这种系统中发生单相
接地
故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相
电流
很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,...
10kv单相
接地电容电流
已经超过200安培时
怎么
办?若仍采用中性点不接地系...
答:
单相
接地电容电流
过大,在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相的绝缘破坏,
形成
相间短路。解决办法是加装消弧线圈,这样在单相接地时有一电感分量的电流通过,和系统的电容电流相扺消,减少流经故障点的
接地电流
,降低非故障相的过电压倍数,防止事故的扩大。
暂态
接地
电压超前
电流
答:
对消弧线圈接地系统,正常时中性点电压为零,消弧线圈不起作用。单相接地故障时,三相及零序电压变化与不接地系统类似。中性点电压升高在消弧线圈中
产生的
感性电流与线路零序
电容电流
极性相反,可减小故障点
接地电流
,使故障电弧在电流过零时易于熄灭。如果故障点绝缘恢复速度大于故障相电压恢复速度,电网将恢复...
避雷针的原理、作用是什么?
答:
在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层
形成
了一个电容器,由于它较尖,即这个
电容器的
两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说...
...接地时不考虑容性
电流的
情况下,
接地电流
为什么
为
0?接地相电流为什么...
答:
电流
只有在回路中才能流动,有来有去,有出有进。中心点不
接地
系统不像中心点接地系统,一相接地后,电流如果流入大地,通过大地又流回中心点。而中心点不接地系统中,一相接地后,如果电流流入大地,又从哪里流回去呢?所以就没有电流流入大地了。
高压避雷器的原理和作用?消弧线圈的原理和作用?直流电源装置的原理和作...
答:
接地
点
电流是
I 和I 的相量和,因此,如果适当选择消弧线圈电感,可使接地点的电流变得很小,甚至等于零,这样,接地点电弧就会很快熄灭。作用是:一个具有铁芯(带有间隙)的可调电感线圈。接于变压器中性点与大地之间。其主要作用是当系统发生单相接地时,
产生
一个与接地(
电容
)电流方向相反的电感电流...
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?
答:
1、提高电力系统的供电可靠性;2、发生永久性接地故障时不被动;3、对全网电力设备有保护作用;4、电磁兼容性好。随着电力系统的发展,配电网采用的电缆线路越来越多,电缆线路的增加导致系统电容电流急剧增加,在中性点不
接地的
运行方式下
电容电流的
不断增加对设备绝缘的安全和保护设备的配备带来了严重影响...
小
电流接地
系统发生单相接地时有哪些现象?
答:
如果此电容电流相当大,就会在接地点
产生
间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压极大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。为此,我国采取的措施是:当各级电压电网单相接地故障时,如果
接地电容电流
超过一定数值(35kV电网为10A,10kV电网为20A,...
35kV设备发生
接地
后,三相
电流
有什么变化?
答:
35Kv的系统,一般是中性点不
接地
系统,如发生两相接地,接地相电流很大,开关跳闸。如发生金属性单相接地,接地相电压为零,非接地相电压升高到线电压。接地相对地电流升高,为其它两相
电容电流
之和。