幕墙多少平方不需要做防雷
幕墙防雷
是否按建筑
面积
设置?
答:
幕墙防雷30米以上要做
。幕墙的防雷是不按面积设置的,是按高度设置的。一类防雷建筑30米以上需做防侧击措施,二类防雷建筑45米以上需做防侧击措施,三类防雷建筑60米以上需做防侧击措施。幕墙防雷接地的做法:1、建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁...
9米以下玻璃
幕墙用做防雷
吗
答:
周围有超过9米以上的建筑就不需要做,防雷要求一般是高层建筑不超过30米的就不需要做防雷
。如果周边没有高层建筑覆盖的话,每一块都要做,另外还要参照图纸的设计要求去做。
42米高
幕墙需要做避雷
吗?设计院要求
45米以下不需要做
,有这个要求吗?
答:
如果设计院说45米以下不需要做
,那这个建筑就是二类防雷建筑。建筑防雷规范要求一类防雷建筑三十米以上要做防侧击,二类防雷建筑四十五米以上要做防侧击,三类防雷建筑六十米以上要做防侧击。
低于30米的建筑
幕墙
可以
不做防雷
施工吗?
答:
低于30米的建筑幕墙可以不做防雷施工
1、建筑幕墙没有明确要求做防雷施工,但是《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010要求建筑物要做三类防雷设置。2、规范第2.0.1条 明确建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。3、规范第2.0.4条规定 遇下列情况之一时,...
玻玻
幕墙
高二十米
需做防雷
接地吗?
答:
幕墙防雷主要是防侧击雷,
低于45米不需要做防侧雷
,但是屋顶防雷是需要做的,不过一般都是土建在屋顶做一圈避雷带,若土建没做的话可以在幕墙顶部女儿墙部位做避雷,但对于幕墙公司来讲即使做避雷,也只是做接闪器,最终还是要连到土建的避雷引出点的,至于接地装置就不是幕墙的范围了 ...
20m以下的
幕墙需要做防雷
吗
答:
需
不需要做
,要看一下所处的环境,如果周围有高于
幕墙
很多的建筑物,那就不需要再做直击雷防护了,做好感应雷防护就好;如果是在空旷的地方,那么就要同时做好直击雷和感应雷两方面的防护。电子守护--
防雷
专家,深圳市海易特科技开发有限公司竭诚为您服务。
幕墙防雷
施工方案?
答:
幕墙防雷
施工方案是非常重要的,根据实际需求制定方案,每个细节的处理都非常关键,在选择的时候
要做
好每个细节。中达咨询就幕墙防雷施工方案和大家说明一下。一、防雷安装工艺概述防雷安装保证做到:幕墙竖向
避雷
带由上下电气连通的竖骨料构成,其水平距离不大于10m,幕墙在位于与主体防雷引线可靠连接的均压环...
20m以下的
幕墙需要做防雷
吗
答:
不需要做
了的,10层以下是
不用做
了的!
高层
幕墙需要防雷
吗?
答:
幕墙
的高度超过24米就
需要
考虑
防雷
措施。在防雷方面,幕墙可以通过以下几种方式来实现:接地防雷:幕墙的金属框架和铝板应通过接地线连接地面,使其与地面保持相同的电势,从而减小受雷击的概率。等电位连接:幕墙的金属部分应该在同一电位线上,避免因局部电位差而导致雷电击中。
避雷
针:在幕墙上设置避雷针,...
5米高
幕墙需要做防雷
吗
答:
5米高
幕墙需要做防雷
的。建筑幕墙设计时必须做好防雷设计,以防范雷电对建筑幕墙的损害。基本介绍 对于第一类建筑物和具有爆炸危险环境的建筑物的防雷措施,除了防直击雷外,还
需防雷电
侵入的措施;而对于第二类或第三类的常用建筑幕墙的防雷措施主要是防直击雷。主要防直击雷的建筑幕墙,不仅要考虑顶层直击...