66问答网
所有问题
当前搜索:
15米玻璃幕墙需要做防雷
幕墙防雷
多少米以上的
要做
啊?
答:
幕墙防雷30米以上要做
。幕墙的防雷是不按面积设置的,是按高度设置的。一类防雷建筑30米以上需做防侧击措施,二类防雷建筑45米以上需做防侧击措施,三类防雷建筑60米以上需做防侧击措施。幕墙防雷接地的做法:1、建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁...
超过10米的钢结构雨棚
玻璃幕墙
是否要与主体
防雷
连接??
答:
如果周围没有比本层高的建筑,必须设
防雷
接地
请问
玻璃幕墙
是否
需要做防雷
接地装置 规范上是否有啥要求呢
答:
2.《
防雷
装置设计技术评价规范》QX/T106-2009 3.具体要求:建筑物
玻璃幕墙
应与现有的均压环或引下线做可靠的电气连接,均压环的设计技术评价应符合第10条的要求,同时均压环应在每一个幕墙的金属预埋就近预留≥∮8的热镀锌圆钢,并与幕墙的金属预埋件焊接,焊接长度应满足表5的要求。幕墙金属构件的上...
9米以下
玻璃幕墙
用
做防雷
吗
答:
周围有超过9米以上的建筑就不需要做,防雷要求一般是高层建筑不超过30米的就不需要做防雷
。如果周边没有高层建筑覆盖的话,每一块都要做,另外还要参照图纸的设计要求去做。
玻璃幕墙
内护栏
需要
安装
避雷
吗
答:
当然
要
了,安全防护 要不然
玻璃
破了,人就掉下去了 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定: 2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05
m
...
双塔主楼高度都在20层以上,裙楼为
玻璃幕墙需要做防雷
吗?
答:
超过10米都应
做防雷
,而且
玻璃幕墙
还是金属结构更应做防雷而且接是电阻不能大于当地的规定电阻
海南文昌的高层建筑铝合金门窗须要
防雷
吗
答:
当然
需要
啦,这是必须滴 建筑幕墙的防火
防雷
设计与施工 建筑幕墙是由金属构架与板材组成,不承担主体结构荷载与作用的建筑外围护结构。建筑幕墙除了有技术发展较成熟的
玻璃幕墙
、金属幕墙和石材幕墙外,还有现在发展得较快的多用于大空间的点驳式幕墙和新型的气循幕墙、智能幕墙与光电幕墙。建筑幕墙是现代建筑派的主要表现...
玻璃幕墙防雷
要求
答:
不
需要
的,这个是每层的立柱经过横拉连接在一起,每层每面不少于2个点连接
防雷
等点位即可。
高层
建筑玻璃幕墙防雷
设计?
答:
每楼层处用作
防雷
引下线的柱子外皮处预埋一根40-4镀锌扁钢,并与柱内防雷引下线钢筋相焊,焊接长度200mm。要求双面施焊。为使
玻璃幕墙
竖向铝合金主龙骨保持接地的贯通,用40mm-4mm镀锌扁钢一端与均压环焊接,焊接长度应为其宽度的2倍,并三面施焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向主龙骨
进行
压接,...
玻璃幕墙防雷
和等电位多高开始做?
答:
1.首先
要
知道
做防雷
的最终目的不是泄流、也不是等电位,而是使设备减少或者避免因为雷击造成损坏或者人员伤亡。2.其次要知道等电位连接和泄流是同样重要的。现在步入正题,泄流的方法当然就是做接地了,可是当地土壤电阻率较高很难降阻或者降阻成本过高的时候,就要想其他的替代办法达到我们的最终目的,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
幕墙多少米以下不需要做防雷
外墙做玻璃幕墙需要脚手架吗
幕墙多少平方不需要做防雷
窗户多好需要做玻璃幕墙
玻璃幕墙室内需要做栏杆吗
玻璃幕墙需要做哪些资料
玻璃幕墙需要做哪些检测
玻璃幕墙内需要做保温吗
玻璃幕墙防雷