66问答网
所有问题
当前搜索:
幕墙防雷接地检测谁做
玻璃
幕墙
如何做四性
检测
是现场做还是在实验室做个模型
答:
现场取样,实验室做实验。幕墙四性实验“水密、气密、风压、平面位移”一般需要在工地现场见证取样,
然后到工地备案的实验检测中心做实验
,实验中心有幕墙实验平台。做实验时需先和实验室联系,把实验图纸发给他,看是否需要更改实验平台,一般不需要更改,费用在4万元左右。也有3万元委托做的。
幕墙
工程需要报消防和
防雷
审查吗
答:
必须要上报消防和防雷
,消防主要申报幕墙填充物之间的防火性能防火性能需要填充物的防火检验合格证、防火分区隐蔽验收记录;防雷体系需要提交幕墙与主题结构防雷体系链接隐蔽记录。
总包单位承包了
防雷
施工,在最后的防雷验收中其费用应该是建设单位承担...
答:
由建设单位承担,总包单位负责支付
。因为建设单位与总包单位是合同委托施工与被委托施工的关系,与防雷接地专业分包单位无直接关系,而总承包单位合同中已包括了防雷接地施工所涉及的费用,又与防雷接地专业分包单位签订了合同建立了合同关系,所以防雷接地的费用由总包单位负责支付,与建设单位无直接关系。没有什么具体规范要求,...
防雷接地
工程施工及验收规范是什么?
答:
2、技术审查(评价):指当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构
(目前为县级及其以上防雷中心)对防雷装置进行的设计文件技术审查,为技术服务性行为。3、竣工验收:指县级及其以上气象主管机构根据国家法律法规、规章对防雷装置投入实际使用的行政许可行为。4、检测验收:指当地气象主管机构认可的防雷专业技术...
石材
幕墙防雷
规范是怎样的?
答:
1.4龙骨焊接完毕应由分公司技术部组织验收
,合格后方可进行下道工序。2防雷处理 根据设计要求,一方面自上而下每8~10m设一道均压环,并与主体防雷筋有效连接,保证幕墙工程自身已形成通路的骨架与土建结构内钢筋连接成电气通路。防雷系统施工完毕还应用地阻仪实测接地电阻是否满足设计要求,并做好记录。3...
雷电
防雷检测
具体步骤需要怎么做?
答:
避免让裸露的金属线在
检测
过程中碰到带电物体或
接地
体产生危及人身安全或影响检测数据情况出现如果发现检测线某处断开,可用万用电表的电阻挡寻找检测线断开位置并做处理,以免影响检测工作。4、
防雷
装置检测顺序可按先检测外部防雷装置,再检测内部防雷装置进行。5、内部防雷装置包括各级电涌保护器(SPD)、屋内...
幕墙
资料都要做些什么?_?最开始
答:
除此之外按本地区质监站或者本工程建设单位监理单位要求需做的其他
检测
报告)4、隐蔽工程报审(埋件隐蔽记录、石材骨架隐蔽记录、防雷隐蔽记录、防火保温隐蔽记录)5、
防雷接地
电阻
测试
记录 6、
幕墙
淋水试验记录 7、
检验
批质量验收记录 8、分项工程质量验收记录 9、幕墙子分部工程验收记录 三、竣工资料 ...
幕墙
要做
防雷接地
验收报告吗
答:
幕墙防雷接地
安装方法:1、防雷引下线及接地线焊接必须采用双面焊接,焊接处做好防腐处理。2、屋面金属物必须与做电焊焊接连通。(1)按设计要求找出全部引下线主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪1.8米处焊好
测试
点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm,做完...
避雷检测
费标准是什么?有网友清楚吗?
答:
据试行的情况,经研究,同意你中心
防雷检测
收费转为正式收费标准,现就有关问题通知如下:一、防雷检测收费项目、收费标准、检测计量和服务内容,具体详见附件一、附件二和附件三。二、防雷检测收费减免及其他有关问题按自治区物价局及市人民政府的有关规定执行。三、防雷检测收费属服务性收费,收费单位应按规定到市物价局...
高层建筑
幕墙防雷
设计和施工?
答:
(5)建设完备之后应当进行检测。一项工程的质量是否必须要经过实践的
测试
之后才能下定论。所以,为了
检测幕墙防雷
系统能否正常运行需要经过实地的
接地
电阻测试。此实验须在晴天进行,若遇下雨须等待至雨过天晴之后一周进行。测试完毕还需进行测试点还原的处理,以免影响测试效果。4结束语 由于建筑幕墙的特殊性,...