66问答网
所有问题
当前搜索:
避雷针高度计算公式
避雷针
高
计算
:建筑物长48米 宽23米 高6米,属一类防雷建筑,设4支避雷针...
答:
R=30M, H=6M, 当避雷针高度为极限高度h=30-6=24m时,L=30-S
,根据三角形计算公式,计算得S=18m,所以L=12m。2L=24m>23m。4L=48m 所以,在建筑物顶部距离两个宽边12m的中间分别设置高24m避雷针2根即可。
某变电站
避雷针
架设
高度
为36米,则该避雷针在24米的高。求
计算公式
答:
保护半径=(1.5
避雷针高度
-2
计算高度
)X高度影响系数=(1.5X36-2X9)X0.9166=33(米)
在山上建了一座15米高的房子,面积6000多平米,房子没有
避雷针
,再...
答:
式中r——保护半径(米);h——避雷针高度(米)
。在被保护物高度hx水平面上的保护半径为 rx=(h-hx)p=hap;rx=(1.5h-2hx)p。式中rx—避雷针在hx水平面上的保护半径(米);hx—被保护物的高度(米);ha—避雷针的有效高度(米);p——高度影响系数(考虑避雷针太高时,保护半径...
避雷针
保护范围
计算
答:
安装高度为7.74米。
rx=5m,hx=4.8,hr=45(二类),rx=sqrt(h(2hr-h))-sqrt(hx(2hr-hx))
,则:h=7.74米。
避雷
线
高度
与保护范围的
计算
方法
答:
当避雷线的高度h小于2倍的hr且大于hr时,保护范围的最高点高度ho可以通过公式h0=2hr-h来计算
。️保护宽度的计算除了确定保护范围的高度,我们还需要计算避雷线在特定高度hx上的保护宽度bx。这个宽度可以通过给定的公式来计算,其中涉及到避雷线的高度h、滚球半径hr以及被保护物的高度hx。️保护宽度的确定...
10米升降杆
避雷针
的保护范围是多少? 求
公式
答:
避雷针
的保护范围是由它所处的
高度
和针尖到地面的距离决定的,同时也受到地面电导率等环境因素的影响。一般来说,避雷针的保护范围可以用如下
公式计算
:R = K × h 其中,R是避雷针的保护范围,单位为米;h是避雷针针尖距离地面的高度,单位为米;K是一个系数,一般在10-20之间,取决于环境条件和...
避雷针高度
的
计算公式
是什么
答:
④避雷针在hx高度的xxˊ平面上和在地面上的保护半径,按下列
计算
式确定: (附 4.1) (附 4.2) 式中:rx——避雷针在 hx高度的xx′平面上的保护半径(m); hr——滚球半径,按本规范表5.2.1确定(m); hx——被保护物的高度(m); r0——避雷针在地面上的保护半径(m)。 (2)当
避雷针高度
h大于hr时,在避雷...
避雷针
长度如何确定
答:
二类45,三类60。国家标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》r=√h(2hr-h) –√hx(2hr –hx)hr:滚球半径 h:针高 r:保护半径 hx:被保护物
高度
知道三个条件即可求出针高 这是单支
避雷针
保护半径的
公式
,还有双支等高避雷针,双支不等高避雷针,
计算
要繁琐些,这里就不叙述了 ...
避雷针
防雷范围
计算公式
答:
告诉你一外最简单的算法,假若你的
避雷针
高三米,哪么以避雷针为圆心,避雷针高三米为半径的圆,再从圆的边到避雷针顶部组成一个圆锥体的空间就是这支避雷针的保护范为.我以前就是做防雷工程的,防雷检测所检测的时候也是这样估算的.
揭秘
避雷针
:保护范围有多大?
答:
避雷针的保护范围
公式
为:r=1.5*h*p。其中,r代表保护半径,h代表避雷针的高度,p是高度影响系数。这个公式是避雷针保护范围的核心,也是避雷针设计的重要依据。保护范围
计算
根据避雷针的保护范围公式,我们可以计算出避雷针的保护范围。例如,当
避雷针高度
为10米,高度影响系数为1时,它的保护半径为15米。因此,我们...