66问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊接地图集
塔吊
防雷
接地
做法示意图
答:
首先,需要确定
接地
的位置。一般来说,应该选择
塔吊
基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置,这样可以降低接地电阻,提高防雷效果。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部。
塔吊
防雷
接地
做法示意图
答:
塔吊
的
接地
系统采用垂直接地方式和水平接地方式相结合的形式,可以在大面积防雷接地的同时保证接地系统的稳定性。具体来说,水平接地可采用周围环境中的大型金属构件作为接地基准,而垂直接地则需要对塔吊的接地杆进行设置,将接地导体深埋地下,以确保防雷接地的可靠性和稳定性。5. 接地系统的施工注意事项 在...
塔吊接地
预埋怎么做有图吗
答:
在
塔机
周围做三个
接地
极,用不小于40*4的镀锌扁钢连成三角,从三角上引两个点到塔机。接地扁钢埋深不小于0.8米,接地极可以用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度2-2.5米。
塔吊接地
规范做法图片
答:
塔吊
基础
接地
做法:1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平接地体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢4*40,铜包钢接地棒2米-2.5米。塔...
塔吊
防雷
接地图集
。防雷和接地两者有区别吗?
答:
塔吊
的防雷与
接地
两者没有区别。有关规范规定:塔吊电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。重复接地 即设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。一、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,...
塔吊
如何
接地
?
答:
其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电气连接,接地电阻不大于4。
塔吊基础防雷
接地
做法线路
图塔吊
基础防雷接地做法
答:
1、接闪:
塔吊
一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、3、
接地
:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊...
塔吊
基础防雷
接地
是怎样的?
答:
塔吊
基础防雷
接地
是为了保护塔吊设备及工作人员的安全,防止雷击引起的电流通过设备或人体造成伤害。下面是塔吊基础防雷接地的一般标准做法:1、接地电阻:塔吊基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法...
塔吊
防雷
接地
怎么做?
答:
1.防雷
接地
体要专门制作和施工接地电阻要小于10欧姆才符合规范要求。
塔吊
虽然也埋在地里,但它的接地电阻却达不到规范的要求,不能及时泄导遭遇的雷电,起不到防雷的作用。2.塔身是一节一节的拼接而成的,虽然都是钢材制造的,但都刷有多层防腐的油漆,油漆都是不良导体;导电体之间要求但是焊接,...
塔吊
防雷
接地
规范
答:
其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电气连接,接地电阻不大于4。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊防雷接地规范图集
塔吊基础的防雷接地图纸图片
塔吊基础焊接接地图解
塔吊接地规范做法现场图片
工地塔吊防雷接地做法大样图
塔吊鸟巢搭设规范图片
塔吊基础接地扁铁做法图片
塔吊吊物绑扎规范图
塔吊基础防雷接地做法大样图