66问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊接地图集
塔吊
用设避雷针吗
答:
1、塔吊雨天后应及时进行线路检查和路基检查,并进行空车运转,确定无问题后方可正式吊装。2、观察基础沉陷情况,并作好观测记录,如有沉降应立即进行处理,保证塔吊使用时的安全。大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。3、高空操作人员雨后施工,要注意防滑,要穿胶底鞋,不准穿硬底鞋上高空操作。
塔吊接地
...
塔吊
施工用电安全知识?
答:
塔吊既有三相用电设备,也有单相用电设备,是一种用电量较大,组合各种用电设备的大型机械。二、
塔吊接地
和接零1、采用单一的保护接地措施不能保证安全在三相四线制中性线直接的电网中,如果采用单一的接地,当塔吊金属结构漏电时,电流经过塔吊接地地阻和中性线接地电阻回到电源,由于两个接地地阻阻值基本相等,其分压也...
怎么使用ZC-8型
接地
电阻测量仪 测量
塔吊
跟 工地配电箱的接地电阻...
答:
阻测试方法(图解)一、
接地
电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪...
塔吊
基础防雷
接地
答:
在
塔吊
基础四周围一圈做一个环形地网,具体施工步骤:1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平
接地
体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢...
塔吊
防雷
接地
标准做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋做
接地
体是不合格的。
塔式起重
机的
接地
电阻不得大于多少
答:
塔式起重
机的
接地
电阻不得大于4Ω。塔式起重机在架设安装以后,其塔身必须进行接地,在三相五线制的施工现场,塔式起重机的塔身也必须接保护零线(PE),再重复接地。考虑到施工现场的环境,接地连线需具有较强的机械强度,塔身与接地体的连接需用直径大于6瓜皿的钢筋进行连接,接点用电焊焊牢,并进行防锈...
塔吊
二级箱重复
接地
能不能与塔吊的防雷接地共用?
答:
这是因为
塔吊
和二级箱属于不同的电气设备,其各自拥有独立的
接地
方式,重复接地可能会引起电流漏电或其他安全隐患。塔吊的防雷接地主要是为了保护塔吊设备免受雷击损害,其接地电位要低于周围的电气设备,以便将雷击的电流及时分散与排除。而二级箱的接地主要保证箱体的安全,其接地电位应低于塔吊及周围其他电气...
塔吊接地
具体怎么接,有哪些标准呀?求大神帮忙传授一下
答:
3.截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电气...
塔吊
基础的深度有没有标准
答:
塔吊基础标高问题,一般根据地基承载力和塔吊安装的位置来确定,如果是高层建筑安装在地下室,那么塔吊基础的上表面标高必须低于基础底板下100mm,或基础梁下100mm。
塔吊接地
安全防护 安装塔机不得采用铝导体和螺纹钢作接地体或地下接地线。用螺栓连接的导线必须有一个端头。接地主要由以下三种方式:1.接地体...
塔吊
电缆固定规范要求
答:
对较长的轨道,每隔30m再加一组
接地
装置,两条轨道之间应用钢筋或扁铁等作环形电气连接,轨与轨的接头处应用导线跨接形成电气连接。5、
塔吊
的保护接零和接地线必须分开,可将电源线送至塔吊道轨端部设分配电箱,由该箱引出PE线与道轨的重复接地线相连接,即相当PE线通过轨轮与设备外壳连接。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊的重复接地和防雷接地
塔吊对角接地防雷接地电阻
塔吊接地图片
塔吊避雷接地装置图