66问答网
所有问题
当前搜索:
投入主变压器差动启动连接片前应
枢纽变电站和一般变电站有什么区别?
变压器
保护在运行中的注意事项...
答:
2、变压器的重瓦斯保护和纵差保护都是变压器的主保护,但其保护范围不一样,
所以变压器运行时瓦斯保护和差动保护必须同时投入运行
。3、瓦斯(包括本体瓦斯和有载调压瓦斯)保护连接片的两个位置:上端是信号位置,下端是跳闸位置。差动保护工作回路变动或差动用变流器更换等工作完毕,应在一次设备充电结束...
变压器
安全运行常识
答:
1
投入运行前应将变压器的各个部位清扫擦拭干净
。 2 无载调压时,应把调压分接头的联结片按铭牌上的标识接到相应的位置上; 3 有载调压时,请参看有载调压分接开关使用说明书,将有载调压开关内的过流保护设定值按高压侧额定电流进行设定,在分接开关调试正常后方可投入运行。4 变压器装有温控系统时,请参看温...
35kv变电站
主变压器
的保护
答:
1.3旁带结束,主变断路器恢复运行后,应将主变
差动
保护由内附(小差)改为外附(大差)运行;内附(小差)改外附(大差)切换方法 a.退出主变差动保护出口压板;b.
投入主变
外附(大差)回路与差动保护回路的
连接片
,打开外附差回路短接片;c.短接主变内附(小差)回路,打开内附(小差)回路...
一个混联系统的失效逻辑图如下图,元件ABCDE可靠性分别为RARBRCRDRE...
答:
答案:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行;带负荷前将差动保护停用
;带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方准将差动保护正式投入运行。292.>变压器励磁涌流具有哪些特点?答案:(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。 (2)包含有大量的...
发电厂安规考试
答:
此时,
应先拆开原先的连接片,然后按需要的方式接上
。电压继电器改变接线时,一般是改变电压继电器附加电阻的接线方式。 2.6差动继电器或中间变流器调定值时,应先取下备用旋钮,插入所需要匝数的插孔,旋紧后,取下原运行的旋钮。此时如发现火花,说明电流回路已开路,应立即旋紧该旋钮。2.7对于在故障时反映数值上升的继电器(...
压力传感器的用途是什么、压力传感器的选择原则
答:
压力传感器有多种,而基于矿山压力监测的特殊环境,矿用压力传感器主要有:振弦式压力传感器、半导体压阻式压力传感器、金属应变片式压力传感器、
差动变压器
式压力传感器等。这些传感器在矿产行业都有广泛的应用,具体使用哪种传感器还有根据具体的采矿环境进行选择。5、应用于促进睡眠压力传感器本身无法促进睡眠,我们只是将压力...
请教各位老师: 请问互感器的故障有哪些?如何判断?
答:
(2)会引起
主变压器
35kV回路断线闭锁装置动作,电容器的电压回路断线光示牌亮。 2、处理方法如下。 (1)向调度汇报。用电压表切换开关切换相电压或线电压,以区别哪相熔丝熔断。 (2)停用该母线上的可能误动跳闸保护的
连接片
(如35kV距离保护、低频率)。 (3)检查有无继电保护人员在35kV母线电压互感器二次回路工作,...
EDCS-7230微保单元的
主变压器差动
保护试验怎么做?
答:
先将该
差动
保护退出运行,把
连接片
取掉。人为地加入所需要的电流,看差动保护指示灯是否亮
中级电工坚定试题
答:
141、
变压器差动
保护
投入前
要(B)测相量、差电压。(A)不带负荷;(B)带负荷;(C)不一定;(D)少许负荷。142、电力系统发生短路时,通常还发生电压(B)。(A)上升;(B)下降;(C)不变;(D)波动。143、变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A)。(A)内部故障;(B)套管故障;(C)电压过高;(D)一、二次主TA故障。
电分试题,快啊
答:
答:切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行,并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关。切换前先拧下分接开关的两个定位螺丝,再反动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置,然后拧紧定位螺丝,测试三相直流电阻合格后,方可将