变压器过电流保护的规定
变压器过电流保护的
整定原则是什么?
答:
如无电源侧配置过电流保护,
则过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定,时间定值不应大于电源侧过电流保护的动作时间
,同时还应与出线保护最长动作时问配合,动作后跳本侧断路器;在变压器并列运行时,也可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器。(2)单侧电源三个电压等级的变压器电源侧的过电流保护...
电力
变压器保护
都
有什么
?怎样整定
答:
其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S
。对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护
灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护
。纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。3、相间短路的后备保护:相间...
变压器的过
流
保护
是怎样整定的?
答:
变压器的过电流保护
,起保护动作电流值按下面的公式计算:其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:I...
变压器的
有哪些保护,各
保护的
范围,在什么情况用。
答:
1、过流保护 装置设置有三段相间过流保护:
带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii)
,作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流保...
变压器的过电流保护
电流速断保护和过负荷保护其保护时间从长到短的顺 ...
答:
过电流保护电流定值一般为变压器额定电流的1.1~1.3倍
,在变压器由于外部原因出现过电流时而动作,动作时间居中,一般为几秒钟,某些情况下也可能采用反时限保护,即动作电流与大、保护动作时间越短;独断保护主要用于保护变压器内部及引出线上的短路,由于短路电流很大,所以保护动作电流值也很大,保护动作所...
变压器过
流一段
保护
定值是多少?
答:
电流保护
公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
1000
变压器
,CT150/5过流
保护
和
电流
速断保护定值怎么设置?
答:
如图,供参考。
过电流保护
动作电流整定值(二次电流)6.38A,可适当偏小取值为(5-6)A,保护动作时限(0.5-0.7)S,与下一级保护时限相配合;电流速断保护动作电流(二次电流)33.68A,可适当偏小取值为(25-30)A,动作时限0S。
工厂6~10 0.4kV的电力
变压器
通常装设有哪些继电
保护
装置?
答:
【答案】:工厂6~10/0.4kV的电力
变压器
一般装设有过电流保护和电流速断保护。如
过电流保护的
动作时间不大于0.5s,则不需另设电流速断保护。容量在800kV·A及以上的油浸式变压器,还需装设气体继电器保护。如两台并列运行变压器容量在400kV·A及以上,或虽为单台运行但又作为备用电源的变压器在有...
250千伏安
变压器
高压侧
电流保护
动作时间如何设置
答:
设置方法如下:
变压器的
过电流保护就在控制变压器的开关上安装过电流继电器或微机保护,整定时需要根据变压器的负载中最大电机的功率来整定。如果电机较小时,
过电流保护的
定值取变压器额定电流的1.5倍,动作时间取1-1.5秒。当电机容量较大时(达到变压器容量的1/5)时,因电机启动电流较大,防止变压器...
220KV零序过压、零序方向过流、零序过流
保护
答:
中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以零序电流为主,而零电压较小,理论上接近零,所以零序电压定值就不能取大,一般整定在15~30V范围内。(二)
变压器的
零序方向
过电流保护
是为防止电力变压器出现单项短路或负载严重不平衡而安装的保护电路,在变压器出现单项短路或负载严重不平衡切断高压输出柜...