变压器的过流保护是怎样整定的?

如题所述

变压器的过电流保护,起保护动作电流值按下面的公式计算:

其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。

Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:

Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。

因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。

CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:

所以继电器过流保护定值为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。

其中CT为电流互感器变比,你题目中给错了,因为电流互感器二次额定电流一般为5A,所以应该是200/5=40的互感器,即:CT=40。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答