66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载试验试验标准
变压器
怎么做
空载试验
答:
1、变压器空载试验的电源容量的选择:保证电源波形失真不超过5%,试品的空载容量应在电源容量的50%以下
;采用调压起加压,空载容量应小于调压器容量的50%;采用发电机组试验时,空载容量应小于发电机容量的25%。2、空载试验是测量额定电压下的空载损耗和空载电流,试验时高压侧开路,低压侧加压,试验...
变压器空载
及负载
试验
答:
负载试验:考验变压器的承载力 当实际电流在绕组中流动,另一绕组被短路,变压器开始承受负载
。此时的有功功率损耗,也就是负载损耗,对于双绕组变压器,仅涉及一对绕组;而对于多绕组变压器,根据GB/T 13499-2002标准,它可能有多个值,对应不同的绕组组合。总负载损耗与特定绕组组合相关,但并非直接可测。
变压器
的
空载试验
是什么
答:
空载试验,
是指检验水轮发电机组在不带负荷空转工况下运转稳定性和可靠性的启动程序
。这属于水力机组在无负载状态下的性能测试。空载试验是同步发电机的基本试验之一。通过空载试验,不仅可以检查励磁系统的工作情况,电枢绕组联结是否正确,还可以了解电机磁路饱和程度。
变压器
的
空载试验
是什么?
答:
变压器的空载试验是变压器在空载情况下接入额定输入电压,测量其空载时初级的电流功率次级电压等数据
,用来分析该变压器的磁路情况及"铁耗",也有将输入电压升高20%,测量电流,分析铁芯的饱和度,以及观察其线圈绕组层间绝缘等情况。变压器的短路试验就是将变压器次级接电流表短路,输入电压,从零开始缓慢上调...
变压器空载
和负载损耗怎么测试?
答:
变压器的空载试验就是从变压器任一组线圈施加额定电压
,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和空载电流。进行空载试验的目的是:测量变压器的空载损耗和空载电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷,如局部过热,局部绝缘不良等。变压器的短路...
变压器试验标准
规范
答:
如果
变压器
生产所用图样相同、工艺相同、原材料相同,在同一制造厂生产,则认为其中一台可以代表。型式
试验
项目包括:a、温升试验b、绝缘型式试验c、对每种冷却方式的声级测定d、风扇和油泵电机功率测量e、在90%和110%额定电压下的
空载
损耗和空载电流测量注1:与特定型式试验明确不相关的设计差异,不应该...
什么是
变压器
的
空载试验
和短路试验
答:
一般电力
变压器
在额定电压时,
空载
损耗约为额定容量的0.1%~1%。变压器的短路
试验
通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接。由于一般电力变压器的短路阻抗很小,为了避免过大的短路电流损坏变压器的线圈,短路试验应在降低电压的条件下进行。用自耦变压器调节外旋电压,使电流在0.1~1.3倍额定电流...
变压器
的
空载试验
是什么?
答:
空载试验
是为了考核自动操作控制的准确性,测定空载特性和整定有关继电保护值。空载试验,是指检验水轮发电机组在不带负荷空转工况下运转稳定性和可靠性的启动程序。这属于水力机组在无负载状态下的性能测试。空载试验是同步发电机的基本试验之一。通过空载试验,不仅可以检查励磁系统的工作情况,电枢绕组联结...
变压器
怎么测
空载
电流和负载电流?
答:
1,
空载试验
--铁损。2,短路试验--铜损。二,
变压器
的空载试验:指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。1,一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定...
变压器
的短路试验和
空载试验
得到的参数
答:
变压器
的短路试验和
空载试验
得到的参数 短路试验,测量出变压器的铜损Pcn,短路电压Uk,可计算出短路阻抗Zd。空载试验,测量出变压器的空载电流Io,空载损耗Po,可计算出励磁阻抗Zm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的空载试验
变压器空载试验怎么做
变压器空载试验方法
变压器空载试验的目的
变压器空载试验一般在哪一侧进行
变压器空负载试验视频
变压器空载电流标准
变压器负载试验
空载试验和短路试验