66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器接地桩标准图
1000KVA的
变压器接地
极怎样做
答:
使用50的角钢做成
接地桩
,每根2米长,至少4根,相互间隔5米打入地下500mm深,再用80*6的扁钢连接起来,经过接地电阻测试合格后即可作为
变压器
中性点接地极。变压器中性点直接接地,电气设备外露可导电部分必须与接地装置有可靠的电气连接成排的配电装置的两端均应与接地线相连.接地电阻不低于4欧姆。中性线...
三相电没有零线如何接220电压?
答:
第一种就是做个“伪零线”。直接将大地作为零线,
接地
需良好,三相任取一相即得到220V电压 第二种照明设备星接。用灯座购买三个灯泡或相同功率的其他负载,根据星型连接三个灯泡,中性点和相线电压为220V。
如何用摇表摇三角形接法电机的绝缘?
答:
(整体图如下)低压绕组对地绝缘测量:首先断开电源,并拆除或断开设备外接的连接线缆,使用绝缘棒等工具对三相
变压器
充分放电(约5分钟);然后将高、低压侧的绕组
桩
头短接。如图,接好兆欧表,按120r/min的速度顺时针摇动摇表摇杆,读取15S和1min时的绝缘阻值。将测得的数据与设备
标准
数据对比,看是否...
箱变
接地
如何做
答:
在没有特殊要求情况下,沿高压开关柜的宽度方向设TMY-25X3的铜排作为专用接地母线。每个功能单元应设与该接地母线连接的M12的
接地桩
或接地螺母。用截面相当于接地母线的铜排或软导线与该接地母线可靠连接,或通过与接地母线保持可靠电气连接的柜体与接地母线相连。该接地母线未端还要设有与接地网相连的M12的...
10KV民用户外
变压器接地
怎么做,有哪些要求?
答:
变压器
是100KVA或以上的,
接地
电阻要求是4欧以下。100KVA以下的要求是10欧以下。地极是用镀锌角钢和铅支烧焊组成。一般是用7条1.8米40X40的镀锌角钢隔5米打下1条30米长的铅支沿一个方向,埋深要求是60厘米。这样做出来的接地基本上都达到要求 ...
避雷器的安装
标准
是什么?今天路过一个发电厂,看到有好多避雷器在电线架...
答:
MOA接地线应接至配变外壳,MOA的接地线应直接与配电
变压器
外壳连接,然后外壳再与大地连接。那种将避雷器的接地线直接与大地连接,然后再从
接地桩
子上另引一根接地线至变压器外壳的作法是错误的。另外,避雷器的接地线要尽可能缩短,以降低残压。严格按照规程要求定期检修试验,定期对MOA进行绝缘电阻测量和...
...下面只有一个空
接地
这是什么原理啊?大型工装求教大神,
答:
那是防浪涌保护器,俗称防雷。
安装
接地
线有什么要求?
答:
2、35KV
接地
线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3、110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:...
郭老师你好,想向你请教高压柜的
接地桩
和
变压器
的接地桩打法
答:
1、一般来说,
变压器
和高压开关柜都安装在变、配电站内,变配电站在地下应该是有
接地
网的,变压器和高压开关柜都在这个接地网内;2、接地网由接地极、接地引下线和接地母线组成;接地极一般由50X5X2500mm的角钢经热镀锌而成,2500mm长的角钢砸入地下0.8m以下;接地极按6m间距布置,之间用接地母线...
请问高手
变压器
的中性线的电阻不能超过4欧,它要几个
桩
点连在一起?长 ...
答:
这和当地土质有关系。
接地桩
需要50x50x5的镀锌角钢,长度2.5米,打入地下,引出线要用电焊焊牢,如果接地电阻大于4欧,再在5米外打入同样角钢一根,然后用40x4的镀锌扁钢连接。直至接地电阻合乎要求为止。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器接地扁铁安装图
10千伏变压器接地施工图片
三个接地桩的示意图
变压器接地示意图
变压器接地做法视频
变压器基础接地图片
干式变压器中性点接地图
变压器中性点接地实物图
箱变压器接地规范图片