66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器中性点接地方式如何规定
TT系统
变压器中性点接地
与配电箱保护接地能否共用
答:
在T-T系统中,其配电系统部分有一个直接
接地点
,一般是
变压器中性点
。其电气设备的金属外壳用单独的接地捧接地,与电源在接地上无电气联系,称为保护接地,适用于对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备的供电。保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而...
变压器中性点接地
的作用是什么?
答:
变压器中性点接地
的作用有,用来接使用相线电压的设备,并且传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减少负载中性点的电压偏移。当单相接地故障时,由于消弧线圈的补偿作用,故障点接地电流被减小,可以自动熄弧,保证继续供电。当系统发生接地故障,中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压等都...
变压器中性点接地
能和保护接地连在一起吗?
答:
连接到一个接地网是可以的,
中性点接地
从接线端子N直接接到接地网(施工验收规范),保护接地是外壳接地,一般做等电位联结接到总等电位箱后再接地网,都是一个地网。如果是把中心点接地线和外壳的接地端子相连是不允许的。工作接地是在
变压器
上做的工作,有一个更加形象的名称——“中性点接地”。电能...
变压器
的
中性点
为什么要
接地
!接地电流 不都传到地里了吗?
答:
变压器中性点接地
是为了在发生单相接地故障时,通过中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,保证系统绝缘。优点是在绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。
ywnd11是什么意思
答:
2. 接线
方式
特点:在YND11接线方式中,高压侧的星形接线具有中点引出,可以提供
中性点接地
,从而提高系统的稳定性。低压侧的三角形接线则可以提供三次谐波电流的通路,从而减少谐波对系统的影响。3. 使用场景:YND11接线方式通常用于电力系统中的配电
变压器
,特别是那些需要中性点接地的系统。由于它可以提供...
变压器中性点接地
有啥作用啊
答:
在
变压器中性点
可以按照零序CT,监视三相不平衡电流。当然还有更深奥的道理,例如:可以降低变压器部分线圈的绝缘要求,使用半绝缘变压器。可以提供零序电流等等。我国110kV及以上电网一般采用大电流
接地方式
,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点...
接地
系统的分类
答:
(一)工程供电的基本方式 根据IEC
规定
的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按
接地方式
的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。 (1)TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。第一个符号T 表示电力系统
中性点
直接接地;第二个符号T 表示负载...
变压器中性点接地
是否属于零线接地?
答:
是,属于零线接地。
变压器中性点接地
系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地...
变压器中性点
为什么要加装避雷器?
答:
当有雷电侵入时,由于入射波和反射波的叠加,在中性点上出现的最到电压可能达到避雷器放电电压的1.8倍左右。这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须接一个避雷器加以保护。对接于
变压器中性点
的消弧线圈,为消除消弧线圈端部可能出现过电压,应该与消弧线圈并联安装一个阀型避雷器。忽略漏...
正常运行时
变压器中性点
有没有电压?
答:
1、理论上讲,当电力系统正常运行时,如果三相对称,则无论
中性点接地方式如何
,中性点的电压等于零。2、
变压器中性点
的中性点是指三相电力系统中绕组或线圈采用星形连接的电力设备(如发电机、变压器等)各相的连接对称点和电压平衡点,其对地电位在电力系统正常运行时为零或接近于零。电力系统中性点接地...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜